您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:16个,阅读:942 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

帮倒忙的仪表保温

12335
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:46
历史总积分:12335
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2015/9/21 16:39:38
#0楼
仪表保温在北方地区尤为重要,特别是有引压管的仪表,伴热保温是仪表运行的必备条件。
可是仪表保温也要区别对待,不可是表就包上。
今下午,领导要求到现场察看,仪表伴热保温情况,找出不少问题。
图,涡街测量过热高温蒸汽,仪表厂考虑到高温对电路板影响,增加了高长度散热杆,可现在保上温了,使得其反。
附件 IMG_20150921_145650.jpg
此帖发自手机工控论坛
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/9/21 19:00:47
#1楼
施工的时候没人交代施工人员哪能包哪不能包,也没监工?人家见管就给包上怕冻着。表情
有问题可加
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/9/21 21:18:47
#2楼
呵呵!
这个在施工时是最常见的问题
作业的人员和监管的脱节了
或者说监管人员就没有尽到责
2330
648877055
文章数:825
年度积分:50
历史总积分:2330
注册时间:2014/2/2
发站内信
发表于:2015/9/22 0:25:53
#3楼
很下劲啊  用软海面包包不行么
1095
lqc2856
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1095
注册时间:2009/12/3
发站内信
发表于:2015/9/22 8:43:02
#4楼
路过看看学习下表情
5486
qinhya
文章数:2022
年度积分:50
历史总积分:5486
注册时间:2012/4/7
发站内信
发表于:2015/9/22 9:01:59
#5楼
干活的太认真了!表情
天道酬勤!
977
fengyuwuzu20
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2014/8/8
发站内信
发表于:2015/9/22 9:26:47
#6楼
一般做保温的不懂工艺,哪儿不包需要特殊交代一下,不然就都给包上了。
9063
mlx5118
文章数:3783
年度积分:55
历史总积分:9063
注册时间:2015/1/3
发站内信
2018春节活动(二)
发表于:2015/9/22 9:51:56
#7楼
学习了
关注传感器编码器
2395
chency_2008
文章数:1057
年度积分:50
历史总积分:2395
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2015/9/22 10:10:01
#8楼
这个要专业人员在施现场指定一下,那些地方不需要做保温的,那些应该做保温,这样交待好以后,我想做保温的就不会给保温上了,很简单的事情
12335
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:46
历史总积分:12335
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2015/9/22 11:04:59
#9楼
以下是引用qinhya2015/9/22 9:01:59的发言:
干活的太认真了!表情
好心办错事

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005