发表于:2015/9/16 8:33:10
#0楼
控制要求:
(1)1个15KW风机电机(主控)的星三角启动与过载保护。
(2)1个清淤减速电机0.25kw的运行,风机启动时减速电机启动,启动后按每隔60分钟启动10分钟(间隔和启动时长可调);风机关闭时减速电机做延时运行45分钟,即先关闭35分钟后开启10分钟,此后彻底关闭(采用时间继电器控制)。减速电机(热继电器小于2.5A)设置成可手动启动和关闭(维修需要),设过载保护
(3)水位探测和新水自动补充:到低水位,新水补充电磁阀(常闭)开启补水;到高水位,新水补充电磁阀关闭停止补水。(低水位和高水位为浮球阀开关信号;补水电磁阀输入电压为220V)。
(4)1个无电位触点操作/故障收集装置(故障报警)。
下面是我画的图纸,师傅还是觉得不对,我也有点搞不明白了。有些图纸自己能看懂,但是动手来画,又是另外一回事。挺郁闷的。
求教各位,具体哪里还需要修改完善的?多谢多谢。
