一套加氢装置DCS系统配备的UPS,为了安全起见,使用了双UPS配置,一台使用一台热备。
附件 IMG_20150309_141922.jpg

附件 IMG_20150309_141929.jpg

21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/9/7 22:30:59
#1楼
浮充电池也是有寿命的,安全硬件到位,软件也要到位,平时人防检测更重要
自学成才!
603
2295167166
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:603
注册时间:2015/9/3
发站内信
发表于:2015/9/7 23:05:02
#2楼
热备份冗余不错,不过电池每三个月要放电一次以延长寿命,放到25-35%左右比较好;电池充满要测试下它们的电压相差大不大相差太大的把它换掉。经常要注意UPS里面的环境飞尘受潮等,交流UPS特爱炸机。 你这两台看体积应该是工频机吧?表情
工业电子设备维修
603
2295167166
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:603
注册时间:2015/9/3
发站内信
发表于:2015/9/7 23:06:13
#3楼
回复 #1楼 yejingmao
嗨!老是看到你啊表情
工业电子设备维修
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/9/7 23:25:28
#4楼
表情,你好色哦
以下是引用22951671662015/9/7 23:06:13的发言:
嗨!老是看到你啊表情
自学成才!
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/9/7 23:38:20
#5楼
黑色的是主机,那么电池柜在哪里?是中间哪个柜子吗?
UPS是单相还是三相的?容量是多大?有没有30KW一台?
12335
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:46
历史总积分:12335
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2015/9/7 23:54:55
#6楼
以下是引用cfg1682015/9/7 23:38:20的发言:
黑色的是主机,那么电池柜在哪里?是中间哪个柜子吗?
UPS是单相还是三相的?容量是多大?有没有30KW一台?
隔离变压器柜、电池柜、UPS主机界面
附件 IMG_20150309_142030.jpg


附件 IMG_20150309_142048.jpg


附件 IMG_20150309_142034.jpg


附件 IMG_20150309_142107.jpg


附件 IMG_20150309_142354.jpg
4081
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4081
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/9/8 1:27:47
#7楼
好大啊,,
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/9/8 6:51:20
#8楼
维护保养很重要,关键时刻不掉队。
有问题可加
603
2295167166
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:603
注册时间:2015/9/3
发站内信
发表于:2015/9/8 7:47:58
#9楼
回复 #4楼 yejingmao
君子好色取之有道。