我们公司办公楼一楼照明和应急照明部分采用三相分单相组式供电方式。用了大概三年左右突然有一L1相分组空开调阀经检测没发现明显的短路或接地问题,测空载电源处L1处电源电压正常。于是空开自身问题,更换空开后用了一天多发现空开又跳了并送电马上跳,没法再测还是同样。试着把进线L1组换到L2组后到现在快一年了没问题!请教各位高手们这是什么原因?
质量和服务是品牌的基础
3399
dongguandcr
文章数:1855
年度积分:50
历史总积分:3399
注册时间:2015/5/7
发站内信
发表于:2015/8/26 16:29:28
#1楼
测过每一相电流吗,如果电流一样,那就真有点奇怪了。
10083
9012573
文章数:799
年度积分:53
历史总积分:10083
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2015/8/26 16:39:11
#2楼
L1和L2的两组空开是一样的吗
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/8/26 16:49:36
#3楼
若负载正常,则开关有问题;若开关正常,则负载有问题……
也有可能是其他情况。
开关带漏电保护吗。
此帖发自论坛手机版
1245
独行的狼
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1245
注册时间:2008/10/9
发站内信
发表于:2015/8/26 17:18:04
#4楼
单个1P的空开跳的,三相开关没问题
质量和服务是品牌的基础
1245
独行的狼
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1245
注册时间:2008/10/9
发站内信
发表于:2015/8/26 17:19:13
#5楼
换接L2相就完全没问题呀!
质量和服务是品牌的基础
1245
独行的狼
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1245
注册时间:2008/10/9
发站内信
发表于:2015/8/26 17:21:30
#6楼
回复 #1楼 dongguandcr
这是单相小空开跳了不关三相平衡的问题!
质量和服务是品牌的基础
3399
dongguandcr
文章数:1855
年度积分:50
历史总积分:3399
注册时间:2015/5/7
发站内信
发表于:2015/8/26 17:26:16
#7楼
回复 #6楼 独行的狼
难道是谐波电流?还真不明白。
1245
独行的狼
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1245
注册时间:2008/10/9
发站内信
发表于:2015/8/26 17:26:26
#8楼
回复 #3楼 mjinbao
没装漏电装置,同样的小空开进线接L1小空开合不上,接L2用了一年多没再跳过!个人怀疑是负载混接出现局部相间短路引起的!
质量和服务是品牌的基础
18493
qq2994216177
文章数:5366
年度积分:145
历史总积分:18493
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2015/8/26 17:28:17
#9楼
你l1与l2相单p断路器一样大吗?
此帖发自手机工控论坛