您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:3501 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

30KW星三角?

2235
xiayuboy0377
文章数:445
年度积分:50
历史总积分:2235
注册时间:2004/6/17
发站内信
发表于:2005/6/1 17:12:00
#0楼
问一下,30KW星三角启动的延时时间大概是多少秒?14到17秒不知道可以否?多谢喽.
爱是一种借口
996
yanghty
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:996
注册时间:2005/3/11
发站内信
发表于:2005/6/1 23:11:00
#1楼
太长了吧?
1019
zhgl.wjd
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:1019
注册时间:2005/5/24
发站内信
发表于:2005/6/1 23:40:00
#2楼
30KW电机多用直接启动,如果需星三角启动的话,有5秒的时间就够了。
2235
xiayuboy0377
文章数:445
年度积分:50
历史总积分:2235
注册时间:2004/6/17
发站内信
发表于:2005/6/2 12:58:00
#3楼
但我在译本电工书上看的是要14秒的?
公式是T=4+电机额定功率开平方,大概14-15秒的.
爱是一种借口
1029
崇庆农夫
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1029
注册时间:2005/4/19
发站内信
发表于:2005/6/2 13:21:00
#4楼
这种算法不正确(要根据负载的惯性来确定)
正确的确定方法为:在星形起动期间电流回到一个合理值时,转换为三角形运行不产生冲击,这段时间再加上一点余量就可以了
2235
xiayuboy0377
文章数:445
年度积分:50
历史总积分:2235
注册时间:2004/6/17
发站内信
发表于:2005/6/3 9:22:00
#5楼
但具体怎么调节呢?
楼上还要详细一些的.
爱是一种借口
970
冰封
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:970
注册时间:2005/4/23
发站内信
发表于:2005/6/3 11:11:00
#6楼
关注中~~
┌─────────────────────┐
│觀念決定方向,思路決定出路,胸懷決定規模!│
└─────────────────────┘
2001
jishu61
文章数:353
年度积分:50
历史总积分:2001
注册时间:2005/3/26
发站内信
发表于:2005/6/3 12:53:00
#7楼
一般都是6~10S
 具体调节你可以看一下电流
无条件抵制日货,日本孬种.
997
6962
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:997
注册时间:2006/2/18
发站内信
发表于:2006/7/7 21:36:00
#8楼
我都调约8秒
988
小子无名
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2006/3/27
发站内信
发表于:2006/7/7 21:55:00
#9楼
本人的意思你是鼠笼型的话就可以用星三角启动的
  但是时间我感觉5秒至8就差不多了
 只要有了一定的转速