今天又碰到一个问题,柔板印刷机的自动套印系统拍照的输入信号用的是一个8线的旋转编码器,线路有15米左右,用于拍摄十字线,用的是8芯屏敝线,两边都接地完好。但印刷时十字线总是稳定不住,老向一个方向跑,费了功夫也没有查到原因,最后把一边的屏敝层接地断开,套印的十字线马上稳定了。不知各位是否碰到类似问题。
此帖发自手机工控论坛
949
tqm291261499
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2015/3/31
发站内信
发表于:2015/8/22 20:31:04
#1楼
屏蔽接地只需要接一端
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/8/22 20:40:33
#2楼
是的,另一端悬空。
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/8/22 20:48:22
#3楼
这个就是单端接地了,有遇到过,是一条光电控制的皮带,怎么都不稳定,后来断了一面的接地就好了。
天地不仁以万物为刍狗
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/8/22 21:36:23
#4楼
如1楼所说,抗干扰的屏蔽接地,只宜一端接地。
此帖发自手机工控论坛
17949
329345277
文章数:5646
年度积分:509
历史总积分:17949
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2015/8/22 22:08:24
#5楼
不是有高人说了么,现在一般解决干扰问题就是不停的试着接地和拆接地
1372
达神探
文章数:90
年度积分:50
历史总积分:1372
注册时间:2015/6/1
发站内信
发表于:2015/8/23 0:10:38
#6楼
回复 #5楼 329345277
表情 确实啊 我们设备也是 这样,大侠能说说原因嘛?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/8/23 7:19:39
#7楼
很简单:如果屏蔽线形成了寄生回路,简单一点就是屏蔽线通过了别的电流,不干扰才怪了!
因此要求单端接地
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
28754
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:645
历史总积分:28754
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2015/8/23 8:35:19
#8楼
以下是引用3293452772015/8/22 22:08:24的发言:
不是有高人说了么,现在一般解决干扰问题就是不停的试着接地和拆接地
确实有很多这样的问题啊
9139
zhyi0214
文章数:4358
年度积分:50
历史总积分:9139
注册时间:2012/3/23
发站内信
2016国庆活动(三)
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/8/23 16:29:11
#9楼
看看,长知识了,以前还没注意过这些
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005