#10楼
高压电缆头是电业局做得啊。
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/7/29 21:33:20
#11楼
高压终端理论上是供电方做的,其实技术上没什么难的,材料市面上也有,成盒的高压终端,自已做倒是可以省不少钱,不过得有关系,不然验收通不过啊。
这个东西挺简单的,买的材料里就有说明书,照做就行,关键是有没有资质做。
天地不仁以万物为刍狗
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/7/30 7:18:46
#12楼
不知楼主这电缆是高压进户线还是接企业内部的高压用电设备如高压电动机?
有问题可加
4301
方小明
文章数:663
年度积分:50
历史总积分:4301
注册时间:2009/5/24
发站内信
发表于:2015/7/30 8:24:18
#13楼
不管是你自己做还是找人做,做完都得打内压,电力局要看合格报告才给你通电,否则。。。你懂得!
学无止境。
3399
dongguandcr
文章数:1855
年度积分:50
历史总积分:3399
注册时间:2015/5/7
发站内信
发表于:2015/7/30 8:25:08
#14楼
回复 #3楼 877476825
有机会你去看一下高压端头制作过程你就知道了,就算你能做好,通不过打压也是白费力气。
20719
877476825
文章数:8564
年度积分:650
历史总积分:20719
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2015/7/30 12:18:06
#15楼
学习了,知道这方面的知识表情
不走寻常路。
4131
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4131
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/7/30 12:22:53
#16楼
10KV还是不要自己做的好,,出了问题你要负责的,,埋地的接头很容易放电的,,我们能做都不做  ,,赶时间才做一下  ,,要买高压的热缩 冷缩套件啊  ,刀工也要好啊,划半导体的时候,不能划伤绝缘层啊  ,,
707
946433382
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:707
注册时间:2015/11/8
发站内信
发表于:2015/12/30 21:07:55
#17楼
回复 #15楼 877476825
我以前做过,做一个光工钱就好几百块。好麻烦,细致活
707
946433382
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:707
注册时间:2015/11/8
发站内信
发表于:2015/12/30 21:09:27
#18楼
回复 #16楼 471590275
国内规定必须用冷缩接头
1886
菜鸟A
文章数:161
年度积分:50
历史总积分:1886
注册时间:2010/3/23
发站内信
发表于:2015/12/30 21:25:49
#19楼
10KV高压柜必须是供电部门施工,劝君慎重!