 员工宿舍有两个36W日光灯,以前一直正常,昨晚有一个灯坏了,一开就会倒置整楼的总天关跳掉,不明天灯的16A空气开关不跳和本宿舍的总开关不跳,及上一级的二楼开关等不跳,为什么直接跳总开关,好像是400A的总开关呢?
[此贴子已经被jint于2015/7/27 9:11:41编辑过]
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/7/23 9:44:28
#1楼
是什么样的开关,带漏电保护吗?
此帖发自论坛手机版
23305
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:311
历史总积分:23305
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/7/23 9:51:21
#2楼
肯定是漏电保护器了
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
2728
1989460116
文章数:681
年度积分:56
历史总积分:2728
注册时间:2015/4/21
发站内信
发表于:2015/7/23 11:08:01
#3楼
总开关是漏电保护型的,后边的只是断路器吧。
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2015/7/23 11:14:31
#4楼
直接将坏的灯修好
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/7/23 11:52:11
#5楼
总开是漏保的话,跳了正常啊,不是的话估计是烧线了,或是楼层的分开关要跳
自学成才!
28757
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:648
历史总积分:28757
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2015/7/23 11:54:10
#6楼
肯定用了漏保了啊
2729
led_dalian
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2729
注册时间:2013/3/12
发站内信
发表于:2015/7/23 12:34:48
#7楼
电子镇流器坏了,滤波电容短路经常会引起越级跳闸。尤其是吸顶灯镇流器
17949
329345277
文章数:5646
年度积分:509
历史总积分:17949
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2015/7/23 12:49:45
#8楼
你的大空开是带漏保的吧,而你下面那些小空开不带漏保功能
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/7/23 14:10:51
#9楼
这些家伙不知道咋设计的,安规要求是操作频次高的加装漏电保护,操作频次较低以及正常无法碰触的不加装漏电保护,郁闷ing
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言