您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:1126 [上一页] [1] [2] [下一页]
618
550829595
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:618
注册时间:2015/6/10
发站内信
发表于:2015/7/10 15:20:17
#0楼
我煤矿原煤皮带机用两台10KV400KW佳木斯高压电机,现用两台施耐德高压变频器(主从模式)带动!问题是经常在启动时出现启动失败!第二次启动就会正常开起来,检查电气接线,保护都没问题。怀疑变频器程序问题,但是厂家程序员来了监测时都没发现问题所在!请师傅们出出主意!
此帖发自手机工控论坛
1089
1132995103
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1089
注册时间:2014/11/8
发站内信
发表于:2015/7/10 15:23:38
#1楼
变频器报错误吗
此帖发自论坛手机版
618
550829595
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:618
注册时间:2015/6/10
发站内信
发表于:2015/7/10 15:57:29
#2楼
变频器不报!
此帖发自手机工控论坛
4131
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4131
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/7/10 18:03:59
#3楼
换电容了吗,,电容时间长了容值不够了,,,你下次开前先用调试模式开几分钟,在带电机开看看是不是一下就看起来了 啊,,
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2015/7/11 8:00:10
#4楼
你两台电机拖动考虑的是同步的问题,再有的你怎么做这个同步?????用的编码器还是.......
3399
dongguandcr
文章数:1855
年度积分:50
历史总积分:3399
注册时间:2015/5/7
发站内信
发表于:2015/7/11 8:23:53
#5楼
可能是输送带在停机后有溜机,所以第一次启动时两台机不同步,其中某一台瞬间过载,第二次能启动是因为第一次启动的瞬间已经拉展开。
882
wangbobo
文章数:113
年度积分:50
历史总积分:882
注册时间:2015/4/10
发站内信
发表于:2015/7/11 9:28:33
#6楼
用的是什么保护? 启动失败是跳闸么?如果是跳闸就是保护曲线设置了
4975
无知8021
文章数:291
年度积分:50
历史总积分:4975
注册时间:2009/6/3
发站内信
发表于:2015/7/11 12:14:03
#7楼
你好,我么也用的是佳木斯高压电机,我们是220KW的,我们用的是软启动,效果还行吧。故障率比较低
你们用的是什么变频器。。
4495
sunjian5432
文章数:492
年度积分:126
历史总积分:4495
注册时间:2013/12/10
发站内信
发表于:2015/7/11 12:30:41
#8楼
关注这个问题
此帖发自论坛手机版
科技是第一生产力
1026
1275107133
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1026
注册时间:2010/1/28
发站内信
发表于:2015/7/12 8:08:16
#9楼
学习了