您现在所在的是:

电工技术

回帖:48个,阅读:3168 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
* 帖子主题:

电容柜烧了

766
辉少
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:766
注册时间:2014/8/26
发站内信
发表于:2015/7/3 0:16:52
#30楼
回复 #29楼 转身祭喧哗
你柜子用了几年啦?应该是电容膨胀老化造成短路起火。我上个月换啦10个都是发涨啦,发涨就要换要不容量低了功率因素也补不上。
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2015/7/3 12:21:22
#31楼
买个热成像仪 巡检时候照一照 及时排除异常升温部位
此帖发自手机工控论坛
1807
etdssdabb
文章数:295
年度积分:50
历史总积分:1807
注册时间:2010/3/17
发站内信
发表于:2015/7/3 15:36:44
#32楼
重做,主要温度过,漏液,澎涨引起。警钟时刻长呜。
此帖发自手机工控论坛
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/3 16:03:46
#33楼
国产的电容没有几个过关的,再就是那个保险就是个麻烦的地线!
1705
sh19781210
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:1705
注册时间:2007/4/11
发站内信
发表于:2015/7/3 16:40:08
#34楼
烧得惨哟,LZ说说原因撒,让我们也提高警惕~
2715
laozhou4
文章数:700
年度积分:50
历史总积分:2715
注册时间:2005/11/2
发站内信
发表于:2015/7/3 17:36:25
#35楼
电容器过压;电容器内部短路;熔断器烧爆后引起相间短路。
1948
yjk2289
文章数:533
年度积分:50
历史总积分:1948
注册时间:2015/6/9
发站内信
发表于:2015/7/3 17:38:01
#36楼
 发现电容有鼓肚.漏油.等异常现象就要及时更换。做到勤巡视.勤检查。要不然......哈哈。你懂的  。  我们就发生了两次。
694
岸上鱼
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:694
注册时间:2015/6/5
发站内信
发表于:2015/7/3 17:38:59
#37楼
烧成这样还能查处什么原因起的火吗?表情
6205
坏男孩
文章数:1917
年度积分:50
历史总积分:6205
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2015/7/3 21:35:00
#38楼
应该是接线松动了
13484
1531214350
文章数:3374
年度积分:74
历史总积分:13484
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2015/7/4 16:57:05
#39楼
多年前我们也是这样,惨烈。