发表于:2008/9/27 14:27:00
#280楼
我的变频恒压供水控制器现在具有压力提升休眠功能,
具体过程是这样的:在只有一台泵变频的情况下,如果频率持续低于休眠判断频率(有42HZ、38HZ、35HZ三个档位),延时一分钟后,先将压力提升到设定压力的105%,然后休眠关闭变频器,等到实际压力低于设定压力的95%时,起动唤醒功能,变频器又重新开始工作。
经实际使用,性能良好。 www.laiyunkeji.com