55kw的电机冒烟

1012
乡下火车
文章数:193
年度积分:50
历史总积分:1012
注册时间:2013/10/3
发站内信
发表于:2015/6/23 21:44:49
#0楼
今天刚上班就有人叫我说机器冒烟,我急匆匆的赶过去.好浓的味.操作工讲是主轴不转,后发现55kw的电机冒烟.我当时想电机烧了,2500大洋没了.经查,因为电机是星三角启动的,内有6个接点.我以前没碰到过.刚开始还以为是双速电机.晕啊!电机没接地,相间没短路.换了一颗250A的保险丝(断了).交流接触器都正常.抱着试试的心情上电,运行电机,一切OK.运行的时候,我量了下电流为22A.6根线都是.是不是有点小啊?
7479
转身祭喧哗
文章数:1874
年度积分:50
历史总积分:7479
注册时间:2011/12/16
发站内信
发表于:2015/6/23 22:27:13
#1楼
楼主是一个人去处理的吗?没带小伙伴一起去搞啊 ?
一般楼主是一个人单干还是团队竞技?
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
1089
1132995103
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1089
注册时间:2014/11/8
发站内信
发表于:2015/6/23 22:30:05
#2楼
用摇表摇下电机绝缘不能低于10m哦
19420
aaxin2008
文章数:5046
年度积分:588
历史总积分:19420
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2015/6/24 6:38:07
#3楼
哪里来的味道呢
 一花一世界,一佛一如来
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/24 6:52:49
#4楼
可能绝缘破坏了,下次再出现这样子,那可能就要修理电机了。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/6/24 7:17:15
#5楼
关键是电机有绝缘漆被烧焦的味道吗?,那种味道很特殊,如果有,电机应该是有问题了(即便还可以继续转),如果没有那种特殊味道,电机没事,冒烟的问题是晚上被大家看走眼了。
我是你的朋友
14540
卢学斌
文章数:5277
年度积分:83
历史总积分:14540
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2015/6/24 7:52:31
#6楼
电机空载也就20多电流。
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/24 8:09:40
#7楼
电流是从什么地方测出来的?电机端有两根电缆的,测电流要选择测点
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1515
hegt1963
文章数:184
年度积分:50
历史总积分:1515
注册时间:2010/1/15
发站内信
发表于:2015/6/24 8:12:42
#8楼
故障潜伏下来了。
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/6/24 8:33:24
#9楼
你是六根线分别量的,其实电流接近50A了轻载差不多也就这样