给客户收卷机加了一个旧台达变频器 可以运行但是偶尔出现phl报警  给客户换了一个断路器 问题照常  电缆是客户刚换的没考虑 直接换了一个新的英威腾变频器  直接出现SP1报警  最后才认真测量了一下电缆通断确认是电缆有一根断了的问题  功率11千瓦 电缆六平方
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/6/11 17:30:57
#1楼
都知道换断路器了也不随便量下电压?
自学成才!
2672
1989460116
文章数:681
年度积分:50
历史总积分:2672
注册时间:2015/4/21
发站内信
发表于:2015/6/11 18:11:41
#2楼
你的钳表呢?
6486
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6486
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2015/6/11 18:31:21
#3楼
有的变频器确实没有缺相保护
此帖发自手机工控论坛
6908
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6908
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2015/6/11 19:19:11
#4楼
电工这行就要仔细分析,善于思考。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/6/11 19:42:41
#5楼
是进线缺相?还是出线缺相呢?没看明白。
我是你的朋友
22958
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:739
历史总积分:22958
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/6/11 19:47:49
#6楼
缺相报警很平常的功能啊
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
11901
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11901
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/6/11 20:57:43
#7楼
这个可是有些不该犯的错误了。
天地不仁以万物为刍狗
6530
lenyan13
文章数:1828
年度积分:50
历史总积分:6530
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2015/6/13 18:30:15
#8楼
 缺相报警不是什么大不了的,一般欠压都体现了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/6/13 20:41:00
#9楼
缺相,需要仔细查找,否则烧的很大
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言