电机请教

2919
miss_cloudy
文章数:260
年度积分:50
历史总积分:2919
注册时间:2004/12/6
发站内信
发表于:2015/6/4 9:54:07
#0楼
各位好:
  想请问一下什么情况下,电机采用星接法?什么情况下采用三角接法?

是不是和功率有关?

 我有一个3KW和7.5KW的电机,应该采用什么接法?要不要星三角启动?
5069
dmyaohongliang
文章数:112
年度积分:59
历史总积分:5069
注册时间:2010/6/17
发站内信
发表于:2015/6/4 9:57:56
#1楼
星形和三角型,不需要星三角接。
此帖发自论坛手机版
1699
LL6350
文章数:475
年度积分:50
历史总积分:1699
注册时间:2015/3/28
发站内信
发表于:2015/6/4 10:12:18
#2楼
7.5直接启动都什么
此帖发自手机工控论坛
11023
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:363
历史总积分:11023
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2015/6/4 10:12:46
#3楼
根据名牌去接,3KW以下一般380V是星接,三相220v可以角接。大于4KW 380V一般角接,大电机一般星接启动,角接运行。7.5KW可以直接角接启动。
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/4 10:54:03
#4楼
小功率的直接启动就好了。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/4 11:04:21
#5楼
不大于7.5KW的电机都可以直接启动的。
5536
qinhya
文章数:2022
年度积分:50
历史总积分:5536
注册时间:2012/4/7
发站内信
发表于:2015/6/4 11:05:25
#6楼
单个电机的功率小于电源(变压器)的总容量的20%(记的不是很清楚),都可以直接启动!
天道酬勤!
20079
honghaii
文章数:7989
年度积分:442
历史总积分:20079
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2015/6/4 11:13:26
#7楼
需要什么接发,你看点击接线盒或者名牌。一般不大于10KW都直接启动,如果公司变压器够大,也大于10KW也可以直接启动。
19350
fsjnzhouyan
文章数:4910
年度积分:517
历史总积分:19350
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2015/6/4 11:19:18
#8楼
星接法与三角接法主要是根号3倍电压关系。
摸着石头过河,走自己的路吧!
6205
坏男孩
文章数:1917
年度积分:50
历史总积分:6205
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2015/6/4 11:42:55
#9楼
接法合工作电压有关