您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:18个,阅读:2625 [上一页] [1] [2] [下一页]
516
595738630
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:516
注册时间:2015/4/18
发站内信
发表于:2015/5/27 18:57:52
#0楼
近期给油田做了一套变频恒压注水系统,系统要求能够实现变频切工频(一拖二),系统完成后其中一台泵切换正常,而另一台泵就是切换不成功。一切换就顶空开。电机功率185KW,注水泵为柱塞泵,变频器是富士G1型200KW。我也想了很多天就是想不明白,求高手解答。系统中用了软切换仪。
[此贴子已经被jint于2015/5/29 10:23:31编辑过]
5分悬赏
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/5/27 19:23:01
#1楼
切换工频顶空开?那变频器呢?是否有什么不良反应?切换时,电机的运行频率是多少呢?
我是你的朋友
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/5/27 19:46:39
#2楼
系统的结构是怎么样的?软切换仪又是什么品牌什么型号?如何接驳的控制线路?
4081
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4081
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/5/27 20:05:01
#3楼
是不是转向反了啊
10508
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10508
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/27 20:52:22
#4楼
一切换空开跳  感觉和工频线路有关系。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
17385
pan_xiansheng
文章数:2333
年度积分:1033
历史总积分:17385
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/5/27 21:23:33
#5楼
应该是相位差的原因,以前在工倥网上(另一个网站)曾经激烈的争论过,有位被他人称为大师的人物辩解为只要掌握了1、2、3……就可以解决一切问题。
其实,这应该可解释为:尽管变频一断电,但电机内部还有剩磁,有磁场就有相位,当工频的相位与变频器之间不同时,就有一个电压,像位差愈大,电压也就愈高,冲击电流也就愈大。愈是大电机,该现象就明显,并且切换的速度愈快,冲击电流也就愈大。
以上解释供参考。

本人就曾经经历过,是75KW电机,驱动是水泵,同样也是在变频转工频的瞬间,空开跳,后来怎么搞也没用,无奈只好加大空开,才解决。
[此贴子已经被作者于2015/5/27 21:27:57编辑过]
528
ycg1979
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:528
注册时间:2015/5/10
发站内信
发表于:2015/5/27 21:41:25
#6楼
调整一下时间继电器看看,工频接触器动作太快了吧
此帖发自手机工控论坛
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/5/27 22:35:52
#7楼
变频切工频是电机停转了再切还是电机还在转就切?
自学成才!
516
595738630
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:516
注册时间:2015/4/18
发站内信
发表于:2015/5/27 23:32:50
#8楼
我做的系统,切换器用的是河北工业大学的,当变频频率到达50Hz后,延时3分钟让软切换器开始工作,进行电压与相位的比较,当变频与工频的点位差最小时进行切换。切换过程如下:当软切换器给出切换命令时让变频接触器释放和变频器自由停车(BX)同时置位,经PLC的时间继电器延时20mS后使工频接触器吸合。系统中有两台机泵其中A泵无论延时0,20,50,60mS都能切换成功,但是B泵则怎么也切换不成功,特意观察过B泵在不加负载(打开回流阀)的情况下可以切换成功,转向也是一致的。
516
595738630
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:516
注册时间:2015/4/18
发站内信
发表于:2015/5/27 23:37:44
#9楼
接触器和空气开关都用的是富士品牌400A的,A泵与B泵的配置相同。因为是柱塞泵当变频接触器释放后3S泵就完全停下来了,当切换时间小于500mS时泵应该还在转动。