您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:10个,阅读:5895 [上一页] [1] [2] [下一页]
1335
anlev
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:1335
注册时间:2006/7/12
发站内信
发表于:2015/5/25 14:22:40
#0楼
求大虾科普:
变频器有个启动励磁电流和启动励磁时间参数,是不是就是在启动时输出的直流制动以及保持的时间,可以这么理解吗?另外我想知道,我想知道这个励磁电流的大小数值影响的是制动功率吗?例如起重机设备,15kW三相异步电机,应该给出多大制动电流和时间合适?
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/5/25 19:42:33
#1楼
要理解交流异步电机的直流制动;励磁;停机满转矩。这是三个不同的物理意义。

直流制动是不论电机运行否,电机只加一定比例的直流电。也就是频率为0的电机供电压。使其实现直流制动;

励磁,是不论电机运行否,都给电机定子一定的与电机运行频率一致的交流电压,他是给电机提供激磁,是电机的无功损耗。不是起制动作用的;

停机(0速)满转矩,是电机在停止状态下,就给电机定子通一定的励磁电压,它不是让电机旋转,而是提供激磁电流。此时,只要有外力存在,因为此时频率为0,且电机存在激磁,所以外力的作用会使电机产生反向转矩,阻止电机因外力作用旋转,直至达到电机满转矩。
我是你的朋友
1694
ity102
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1694
注册时间:2015/1/26
发站内信
发表于:2015/5/25 21:27:44
#2楼
回复 #1楼 kdrjl
关于启动励磁电流,说明书上是说在电机运转之前,先在电机内部建立磁场,以提升电机的启动转矩。所以在矢量控制的电机在启动之前,电机会发出“嘀”的一声,而在V/F模式却没有。其它变频器不太清楚,东芝变频器是可以去掉启动前的励磁,以提高电机响应速度的。
关于制动电流和时间,那是现场调试出来的。
23047
xuzhaokun
文章数:8791
年度积分:595
历史总积分:23047
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2015/5/26 9:43:36
#3楼
学习了,谢谢
此帖发自手机工控论坛
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/5/26 10:43:39
#4楼
回复 #2楼 ity102
有一点不太明白,按理说,电机在建立了励磁以后,反应就会很直接,很快了,而没有建立励磁的话,要想建立转矩,就需要先建立激磁。怎么会有去掉励磁更快一说呢?

要知道,矢量控制,理论上是可以 0 速满转矩能力的,而 V/F 没有这种了能力,特别是带载启动是 V/F 的软肋,恰恰矢量控制对低速满转矩确是强项呦。
我是你的朋友
1694
ity102
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1694
注册时间:2015/1/26
发站内信
发表于:2015/5/26 22:45:01
#5楼
以下是引用kdrjl2015/5/26 10:43:39的发言:
有一点不太明白,按理说,电机在建立了励磁以后,反应就会很直接,很快了,而没有建立励磁的话,要想建立转矩,就需要先建立激磁。怎么会有去掉励磁更快一说呢?

要知道,矢量控制,理论上是可以 0 速满转矩能力的,而 V/F 没有这种了能力,特别是带载启动是 V/F 的软肋,恰恰矢量控制对低速满转矩确是强项呦。
具体再细的我也不太清楚,我只能说一下我自己的见解
我们听到的“嘀”的一声,感觉它很快,但从得到启动指令到开始转动,是有一定时间滞后的,这段时间在V/F模式控制下不存在的。所以在从得到启动指令到开始转动,矢量控制肯定是要慢于V/F模式控制的。
另外忘记说了,东芝变频器省去启动励磁电流这个功能是用在起重机上,以提高起重过程中的响应速度。
由于起重机是有抱闸的,即使电机输出了要求的转矩,出于安全的考虑,也会对抱闸的打开作延时。所以在0速启动时,并不一定要满转矩。说明书要表达的应该是正常的矢量控制从得到启动指令到抱闸打开的时间,要大于省去启动励磁电流后的矢量控制所用的时间。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/5/27 19:11:03
#6楼
还是那个问题,电机励磁下建立转矩的时间非常短,是瞬时的,而没建励磁,建立转矩的时间就要先经过励磁,在建转矩。你所以在建励磁后还觉得转矩来得慢,不是这的事,看看是否是通讯延时了?或其他环节导致的延时。
我是你的朋友
1335
anlev
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:1335
注册时间:2006/7/12
发站内信
发表于:2015/6/4 10:50:07
#7楼
回复 #1楼 kdrjl
请教一个栗子:一台电梯满载下降时,由于惯性肯定是自然下落,若没有直流制动会加速过快,过流。若想要得到匀加速启动应该怎么设定直流制动以及制动时间?  不清楚这个直流制动电流大小与电机电流的比列,还有加速启动的时间是不是就是直流制动的时间呢?
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/6/4 15:18:33
#8楼
回复 #7楼 anlev
制动只针对减速度。直流制动,电流不要给的太高,自己试,从电机额定电流10%开始,一点一点的增加,达到合适为止。注意,直流制动虽然省了制动单元和制动电阻,但制动能量全被电机自己吸收了,热呀!时间长了电机会受不了的。

因此,对于频繁制动的场合,一般都是采用电阻的能耗制动,把制动能量放在电阻上耗掉。或者是回馈电网(这个最时髦)。
我是你的朋友
1046
hhtla2000
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:1046
注册时间:2006/9/27
发站内信
发表于:2015/9/21 21:59:17
#9楼
学习了。。。。。。。。。。。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005