您现在所在的是:

无所不谈

回帖:18个,阅读:991 [上一页] [1] [2] [下一页]
810
子规
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:810
注册时间:2011/3/10
发站内信
发表于:2015/5/24 23:18:38
#10楼
排了原来的 重新加冷媒试试
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2015/5/25 8:42:33
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5693
cadmeister
文章数:3661
年度积分:50
历史总积分:5693
注册时间:2012/1/6
发站内信
发表于:2015/5/25 8:55:34
#12楼
详细建议售后电话
2698
fudongyang
文章数:1359
年度积分:50
历史总积分:2698
注册时间:2014/10/21
发站内信
发表于:2015/5/25 14:24:27
#13楼
叫厂家来看看。
6891
op310
文章数:1507
年度积分:50
历史总积分:6891
注册时间:2009/12/7
发站内信
发表于:2015/5/25 16:38:02
#14楼
开关灵敏度的原因吧,后级有故障
1315
sty1973
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:1315
注册时间:2006/12/10
发站内信
发表于:2015/5/25 19:59:49
#15楼
只要室外机变频及压缩机不动作就不跳,单独压缩机用摇表测绝缘正常,有时开机运行一两小时都不跳漏保,有时上电运行两三分钟就跳漏保,用钳形电流表量变频主电路整流桥前的L、N两根线路电流,L的会比N高出0.1A左右的电流。
此帖发自手机工控论坛
11077
xquan
文章数:3019
年度积分:409
历史总积分:11077
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2015/5/25 21:21:35
#16楼
单相用电L相和N电流不相等这是有原因的,这里不作讨论。按你上面所说可以运行一两个小时本人认为90%制冷系统是好的,你说25A漏保跳脱而16A断路器不跳(相信质量是好的)可以说明室内或室外机存在瞬间漏电现象。关于E9代码的出现有多种原因,如在工作中瞬间断电又瞬间恢复供电的情况下都会出现E9,正如你第一贴所说漏保跳脱后马上又合闸,此时显示的E9是否属于这种情况…
[此贴子已经被作者于2015/5/25 21:23:07编辑过]
1315
sty1973
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:1315
注册时间:2006/12/10
发站内信
发表于:2015/5/26 11:16:46
#17楼
以下是引用xquan2015/5/25 21:21:35的发言:
之前也怀疑室外机某个部位可能存在线路破损,造成压缩机运行时抖动偶尔有对地漏电,由于室外机是安装在3楼外墙,再加上外壳螺丝锈迹斑斑,整拆外壳来对线路进行仔细检查有些难度,所以就迟迟没下手拆开,想偷个懒,只是用摇表对所怀疑线路进行绝缘检测,没发现有异常,今天在xquan老师您的指导下我更下定决心拆开它,果然发现变频输出的uvw三根套在一个黄腊套管内中间有一处紧靠在压缩机排气管上,由于排气管温度高,明显将黄腊套管连同压缩机的其中一根导线烫出了个口子,导线的导体部分依希可见,造成导线的导体时不时搭在铜管上,原来的一波三折症结至此找到。在此特别感谢xquan老师的大力帮助。
[此贴子已经被作者于2015/5/26 11:19:52编辑过]
此帖发自手机工控论坛
11077
xquan
文章数:3019
年度积分:409
历史总积分:11077
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2015/5/26 19:34:55
#18楼
恭喜楼主!本人只是按照你反映的情况去作自己的分析,作为维修一种故障是有多种原因引起的,所以也不保证准确,现在问题得已解决本人也很高兴,你也不必多谢,旨在相互探讨相互学习…

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005