以下是引用xquan在2015/5/25 21:21:35的发言:
单相用电L相和N电流不相等这是有原因的,这里不作讨论。按你上面所说可以运行一两个小时本人认为90%制冷系统是好的,你说25A漏保跳脱而16A断路器不跳(相信质量是好的)可以说明室内或室外机存在瞬间漏电现象。关于E9代码的出现有多种原因,如在工作中瞬间断电又瞬间恢复供电的情况下都会出现E9,正如你第一贴所说漏保跳脱后马上又合闸,此时显示的E9是否属于这种情况…
之前也怀疑室外机某个部位可能存在线路破损,造成压缩机运行时抖动偶尔有对地漏电,由于室外机是安装在3楼外墙,再加上外壳螺丝锈迹斑斑,整拆外壳来对线路进行仔细检查有些难度,所以就迟迟没下手拆开,想偷个懒,只是用摇表对所怀疑线路进行绝缘检测,没发现有异常,今天在xquan老师您的指导下我更下定决心拆开它,果然发现变频输出的uvw三根套在一个黄腊套管内中间有一处紧靠在压缩机排气管上,由于排气管温度高,明显将黄腊套管连同压缩机的其中一根导线烫出了个口子,导线的导体部分依希可见,造成导线的导体时不时搭在铜管上,原来的一波三折症结至此找到。在此特别感谢xquan老师的大力帮助。
[此贴子已经被作者于2015/5/26 11:19:52编辑过]
此帖发自手机工控论坛