您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:11个,阅读:13268 [上一页] [1] [2] [下一页]
1124
寻梦人
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1124
注册时间:2004/9/15
发站内信
发表于:2005/5/26 14:33:00
#0楼
请教各位高手,最近想做个大工程,因为要引入模拟量比较多,所以想问一下在一个FX2N—128MR PLC后能否连挂几个4AD模块?若不能,有没有更好的方法实现模拟量的读入?系统PLC是三菱的FX2N—128MR表情表情表情
1124
寻梦人
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1124
注册时间:2004/9/15
发站内信
发表于:2005/5/27 9:13:00
#1楼
真的很急,各位大哥快帮忙!
86184
ZCMY 版主
文章数:47548
年度积分:703
历史总积分:86184
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/5/27 10:50:00
#2楼
FX2N主机没有接其它模块的话最多可以接8台FX2N-4AD;
1124
寻梦人
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1124
注册时间:2004/9/15
发站内信
发表于:2005/6/6 13:28:00
#3楼
各位大侠,小第想请教一个愚笨的问题。我做一个系统,有以下的设备:
FX2N—128MR ; FX2N—32ER ; FX2N—32ER ; FXON—8EYT ; FX2N—4AD ; FX2N—4AD ; FX2N—2DA
 由于用的比较着急,所以请大家帮忙,给一个最合理的排列顺序,是不是直接连接就可以?还是需要什么挂件?
1029
崇庆农夫
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1029
注册时间:2005/4/19
发站内信
发表于:2005/6/6 15:04:00
#4楼
没有排列要求,自身带有连接线.
一个模拟量模块占8个I/O点,总I/O点不能超出256点
10519
xlian
文章数:3232
年度积分:65
历史总积分:10519
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/6/6 15:51:00
#5楼
没问题,你的总IO数是224点,特殊模块是3块。直接将扩展单元特殊模块连接上去就可以,特殊模块使用FROM、TO指令。
86184
ZCMY 版主
文章数:47548
年度积分:703
历史总积分:86184
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/6/6 21:05:00
#6楼
可以按以下排列:
FX2N—128MR ;FXON—8EYT; FX2N—32ER ;FX2N—4AD ; FX2N—4AD ; FX2N—32ER ;   FX2N—2DA;

上面的排列方法主要是考虑扩展电源的供电能力;

436
信箱
文章数:54
年度积分:-177
历史总积分:436
注册时间:2005/4/21
发站内信
发表于:2005/6/6 22:12:00
#7楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2138
jghdg128
文章数:566
年度积分:50
历史总积分:2138
注册时间:2003/11/21
发站内信
发表于:2005/6/6 22:15:00
#8楼
能详细说明一下吗?
1124
寻梦人
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1124
注册时间:2004/9/15
发站内信
发表于:2005/6/7 8:29:00
#9楼
谢谢
谢谢楼上的朋友们,总算明白了!还有8AD呢?我去你的网址查过了,没有看到这方面的东西呀!表情表情

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报