您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:12个,阅读:793 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

模拟量问题 急

1114
408752096
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1114
注册时间:2015/4/11
发站内信
发表于:2015/5/12 9:54:11
#0楼
现场,称重传感器信号给em235cn模块,触摸屏显示的重量上下不连续跳动,怎么处理?另外M0和I0接个三菱A700变频器跟着有关系吗?谢谢各位!
此帖发自手机工控论坛
1114
408752096
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1114
注册时间:2015/4/11
发站内信
发表于:2015/5/12 10:53:53
#1楼
压力传感器 电流信号
此帖发自手机工控论坛
17953
329345277
文章数:5647
年度积分:513
历史总积分:17953
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2015/5/12 11:35:38
#2楼
觉得235对接地比231就要高些。你把235的接地和变频器的地接到一起了吧。分开单独接地试试
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2015/5/12 12:42:36
#3楼
以下是引用3293452772015/5/12 11:35:38的发言:
觉得235对接地比231就要高些。你把235的接地和变频器的地接到一起了吧。分开单独接地试试
同意 接地分开
此帖发自手机工控论坛
86078
ZCMY 版主
文章数:47535
年度积分:597
历史总积分:86078
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/5/12 12:45:42
#4楼
如果是最后一位不断的变化是正常的;
如果上下跳动的幅度比较大,先看一下是不是干扰;
877
550131671
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:877
注册时间:2015/5/10
发站内信
发表于:2015/5/12 19:30:13
#5楼
如果是最后一位变化的话是正常的,在程序中写一个求平均数的程序,好像手册上有。
此帖发自手机工控论坛
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/5/12 19:43:37
#6楼
无外乎就是共模噪声和差模噪声,做滤波即可,软件和硬件一起来,就像是看病下猛药,一下子即可治过来了。
我是你的朋友
1114
408752096
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1114
注册时间:2015/4/11
发站内信
发表于:2015/5/12 20:18:16
#7楼
问题是具体怎么做啊
此帖发自手机工控论坛
1114
408752096
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1114
注册时间:2015/4/11
发站内信
发表于:2015/5/12 20:20:03
#8楼
以下是引用kdrjl2015/5/12 19:43:37的发言:
无外乎就是共模噪声和差模噪声,做滤波即可,软件和硬件一起来,就像是看病下猛药,一下子即可治过来了。
怎么做,您能给我说下吗?
此帖发自手机工控论坛
6580
lenyan13
文章数:1828
年度积分:50
历史总积分:6580
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2015/5/12 20:40:25
#9楼
  学些下