#0楼
有一台欧姆龙的CPM1A的PLC和ABB550变频器,想通过PLC控制变频器启动和停止。。用那些办法能实现啊?如果要加频率给定和反馈这些的话该怎么弄啊?有人说这个PLC型号较老不好实现是这样吗?请教一下大神给指点一下。。
2679
led_dalian
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2679
注册时间:2013/3/12
发站内信
发表于:2015/5/12 9:51:05
#1楼
我们上课就学这个PLC手动,自动,高速或低速——>变频器的运行停止及多段速(频率给定)。
27899
guanyumou 版主
文章数:10542
年度积分:1082
历史总积分:27899
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2015/5/12 11:29:01
#2楼
以下是引用3469537912015/5/11 19:48:31的发言:
有一台欧姆龙的CPM1A的PLC和ABB550变频器,想通过PLC控制变频器启动和停止。。用那些办法能实现啊?如果要加频率给定和反馈这些的话该怎么弄啊?有人说这个PLC型号较老不好实现是这样吗?请教一下大神给指点一下。。
CPM1A太老了,想和ABB550变频器通信,门都没有!
如果是CPM2A,加一个485适配器,用无协议实现MODBUS,这还凑合!
实在不行您就换CP1E CP1L CP1H吧!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
85245
ZCMY 版主
文章数:47390
年度积分:1304
历史总积分:85245
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/5/12 12:53:44
#3楼
CPM1A也有对应的RS485模块,CPM1-CIF13;
不过还是建议PLC换了吧;
27899
guanyumou 版主
文章数:10542
年度积分:1082
历史总积分:27899
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2015/5/12 13:34:32
#4楼
以下是引用ZCMY2015/5/12 12:53:44的发言:
CPM1A也有对应的RS485模块,CPM1-CIF13;
不过还是建议PLC换了吧;
但是CPM1A不支持TXD RXD指令,无法做无协议,无法通过无协议实现MODBUS!只支持hostlink协议!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
37901
知道一点
文章数:22470
年度积分:2320
历史总积分:37901
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2015/5/12 13:55:54
#5楼
“有一台欧姆龙的CPM1A的PLC和ABB550变频器,想通过PLC控制变频器启动和停止。。用那些办法能实现啊?如果要加频率给定和反馈这些的话该怎么弄啊?有人说这个PLC型号较老不好实现是这样吗?请教一下大神给指点一下。”
请二位版主注意,这是楼主的问题,虽然他在题目中用到“通讯”这个词,但不能忘了I/O也可以交换信息呀。
楼主的问题,我这样解决
1.用普通I/O
2.可以用AD/DA
3.以后问题在清楚一下,使用232?485?.....
快乐 幸福 自由 比什么都重要
27899
guanyumou 版主
文章数:10542
年度积分:1082
历史总积分:27899
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2015/5/12 14:24:39
#6楼
以下是引用知道一点2015/5/12 13:55:54的发言:
你说的有道理!但是这个plc通过通信方式控制ABB550肯定是不可能了!
发表于:2015/5/12 15:31:35
#7楼
回复 #6楼 guanyumou
所以没有给他串行通讯建议
快乐 幸福 自由 比什么都重要
27899
guanyumou 版主
文章数:10542
年度积分:1082
历史总积分:27899
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2015/5/12 15:59:31
#8楼
以下是引用知道一点2015/5/12 15:31:35的发言:
所以没有给他串行通讯建议
表情表情表情
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
17212
329345277
文章数:5564
年度积分:688
历史总积分:17212
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2015/5/12 16:17:17
#9楼
对啊,就用点对点还省了很多事。楼主也说了就是控制起停。连调速都没提