您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:10个,阅读:648 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

电气柜防雷问题

898
wwwfcj
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:898
注册时间:2014/2/26
发站内信
发表于:2015/4/30 14:07:43
#0楼
26米楼顶安装一个1.7米电气箱,比楼顶现有的防雷网还要高,怎样防雷?需要加个避雷针吗,请有经验的大虾指教下
12000
346953791
文章数:2980
年度积分:428
历史总积分:12000
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2015/4/30 16:38:54
#1楼
你电气柜子是露在外面的?在外面搭个棚子什么的也好些。。
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2015/4/30 18:55:20
#2楼
柜子做个接地线,和防雷网的地线接在一起啊。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/4/30 19:14:33
#3楼
电器柜咋放楼顶了?多危险呀,放在屋内就好多了。避雷器必须要高于电器柜才叫安全。这是常识。而且,这个避雷器还要在柜子的四面八方都有才行。
我是你的朋友
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/30 20:53:23
#4楼
这个电气柜为什么一定要放在顶上呢?就不能变通下?
898
wwwfcj
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:898
注册时间:2014/2/26
发站内信
发表于:2015/4/30 21:11:47
#5楼
在柜子外表皮上焊了一个避雷针,和柜子地线串联接大地,可不可以啊
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/4/30 21:20:09
#6楼
建议进行调整
这个就算做上避雷针也会有影响的!
10183
zhong-gong
文章数:3192
年度积分:50
历史总积分:10183
注册时间:2005/9/28
发站内信
2015春节活动
09工控人生征文
发表于:2015/4/30 21:54:59
#7楼
电气柜已经放在楼顶了,就加个避雷针,再做好电气柜与接地极连接怎么样。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1350
春雨1970
文章数:120
年度积分:50
历史总积分:1350
注册时间:2015/1/9
发站内信
发表于:2015/4/30 21:58:11
#8楼
最好和楼房的避雷地线连接,而且柜子上面要用绝缘材料做棚子
此帖发自手机工控论坛
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/5/2 7:10:33
#9楼
防雷措施的接地,需接至防雷接地上,如避雷引下线位置;另外,柜体上焊接避雷针,不知是否合适。
可先了解防雷接地与电气接地是否共用接地体。