西门子伺服电机。原电机损坏,新装一个型号一致,但报警显示序列号不正确?如何处理。S120功率模块
1468
jun2052054
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:1468
注册时间:2010/5/4
发站内信
发表于:2015/4/17 16:19:48
#1楼
在线急等
21236
hwl123
文章数:5845
年度积分:140
历史总积分:21236
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2015/4/17 17:25:03
#2楼
是用在西门子数控系统上面的吗?
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2015/4/17 21:09:58
#3楼
可以打电话问厂家看,不行只能整套换掉
此帖发自手机工控论坛
1468
jun2052054
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:1468
注册时间:2010/5/4
发站内信
发表于:2015/4/20 9:01:30
#4楼
回复 #2楼 hwl123
对,在一个铣床上
1468
jun2052054
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:1468
注册时间:2010/5/4
发站内信
发表于:2015/4/20 9:02:27
#5楼
回复 #3楼 wuyang750
可能是那个参数设置不对
28732
秀空
文章数:13457
年度积分:224
历史总积分:28732
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2015/4/20 10:27:49
#6楼
估计参数要改。
25175
wenquan753
文章数:15253
年度积分:50
历史总积分:25175
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/4/20 12:46:50
#7楼
这个修改参数不可以吗?
此帖发自手机工控论坛
21236
hwl123
文章数:5845
年度积分:140
历史总积分:21236
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2015/4/20 12:50:11
#8楼

找到驱动器CU_I参数P9,输入1;参数P9906,输入3;参数P9输入0。
先试试看。
21236
hwl123
文章数:5845
年度积分:140
历史总积分:21236
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2015/4/20 12:55:03
#9楼
如还不行的话就要对驱动器进行重新配置了。具体可以参考相对应的系统简明调试手册。