由于我承接了几个单位的设备维修,近段时间都在忙着修机,先是工厂的感应加热设备坏了,然后是生产线上的高压测试仪。正在忙得不可开交的时候,来了两台低压中功率(110kw)柜式abbacs800变频器,需要急修,于是一下子就把日程安排都打乱了。
先说高频感应加热设备,一般在工厂需要淬火、零部件加热、热固件等都会用到。这东西不复杂,全国各地都有生产,品牌是哪个好就很难说了,要和人家国外的比起来,稳定性还是有差距的,比如意大利的ROBO品牌。最让人抓狂的是,国内生产厂家,为了技术保护,好多都把里面的电子元件ic型号都擦除掉了,让一些没有维修经验的同行十分被动。如果你对数字驱动电路有一定的功底的话,经过分析,还是能判断出ic的型号来。
高频感应加热原理和电磁炉差不多,但工业设备,一是功率做得比较大,二是控制环路也要复杂得多。工作原理是这样:1.三相380v交流电电压进入,经过整流后,由缓冲电阻给蓄能电容充上电,接触器不吸合(启动时再吸合),等待控制命令。2.控制板根据用户设定,给出一个高频pwm驱动信号,经驱动板放大后,驱动功率模块(IGBT)输出高频电流,经功率变压器耦合后,得道工作涡流电(一个环状的线圈)。3.当一个需要加热的零部件放入这个线圈之内,强大的高频涡流电流,聚集在这个没有回路的物体上,零部件就被瞬间加热了。
感应加热设备说起来神秘,其实原理和变频器差不多,只不过变频器是直接功率输出,感应加热设备是耦合功率输出。感应加热设备的技术难点在于,散热和电流控制。由于功率是耦合式的,耦合,说白了就是一个变压器,次级做功初级肯定也发热,要怎样把这个热量带走,厂家普遍采用的是水冷方式,且循环水必须有温度和流量的限定,以保证散热良好。作为感应设备的维修单位,这也是一个要注意的一个问题,因为随着使用年限的增加,循环管道内会沉积很多污垢,轻则影响散热效果,重则造成堵塞,直接炸模块。
电涌试验仪是一种专用的测试设备,只知道由日本MENKOU公司设计制造,在网站上也找不到这家公司的资料。这不奇怪,在工控领域有很多高手组合的团队,专长于一个细分领域,人员不多,产品优良。我就见过日本一个十几个人的小公司的设备,是专门为压缩机定子绕线压线的,一分钟两个成品,包括绕线,包扎,压线一气呵成,规格统一,个人感觉还是蛮强大的了!当然,像这样的专业设备,价格也不便宜,传说价值100多万一台,我估计成本不会超过一辆丰田凯美瑞。呵呵,说着说着就走题了。
记得我第一次修电涌试验仪,花了三天时间琢磨原理,先照相,然后给线束宽衣解带,弄明白来龙去脉后再下的手。日本的东西一般都采用100v供电,里面的电机,变压器都是按照这个规格来的。没办法,你要用人家的设备,就得按照人家的规则来。(顺便说的是,工控产品维修,特别是进口的设备,在没弄清楚供电电压时,最好先别急着上电)。
工控设备的维修,维修进度个人觉得也要分几个等级:1.一般驱动、功率输出、电源的零配件,该不代换的尽量不代换,实在需要代换的(或者买不到),也要尽可能的查出参数,尽可能的保证相近。有些芯片甚至对生产商也有要求,有的不讲究,比如TL074用TL084代换,也不会出现什么大不了的问题。2.如果是仪器、传感器等的维修(特别是进口的),我就尽量用回原型号和原公司的。可能有同行说:小题大作了吧!?但我遇上过n次,有次是一个英国欧陆的温度检测仪表,坏的芯片都圈出来了,原装用的HEF系列芯片,不就是一个施密特触发器嘛,正好我手上有HCF系列的同型号芯片,自然就用上去了。不料货发回给客户后,客户反映说,仪器有时可以用,有时不可以用。发回来重新维修吧,走了一圈弯路,最后把芯片换回原装原厂的型号,我靠!一切正常了。
客户这台电涌试验器故障是:在高压扫频时,有时出现丢失,频谱信号丢失时数码信号也归零。经过分析,仪器的工作原理大致如下:1.插口2#线和101#线为100v交流供电,开关接通,仪器得电开始工作,马达旋转,马达旋转时通过带动四个碳刷交替接通;2.外部51#线得电,继电器吸合,调压变压器得电,经调压后得到的电压,送高压变压器升压,设定的高压经过可控硅控制后,得到高压脉冲电,经马达的碳刷交替接通,得到需要的测试电涌电压。这个测试,主要是检验产品在出厂时的耐压标准。故障现象分析:扫频丢失,且数码显示同时丢失,分析可能是如下部件出了问题:1.高压调至变压器接触不良;2.可控硅驱动脉冲丢失;3.马达碳刷接触不好。经过仔细检查,最后发现,改电涌试验仪的调压变压器因使用年限过久,在调压线圈上积了一层污垢,用清水清理后(不能用酒精、天那水,因为酒精和天那水会褪去绝缘漆,那样变压器就只能报废),烘干紧固,现场装机恢复正常。
回头再说abbacs800变频器的维修。Abb这个品牌,对工厂电工来说,恐怕并不陌生。这个瑞典世界500强品牌在我们国家早已安家落户很多年了,ACS系列变频器+DCS系列直流调速器的组合,在功率驱动市场(特别是大功率驱动市场),所向披靡,干得风生水起。我入行还算幸运,接触的主要是国外产品,很多国际工控大佬的产品,都见识过,abb的产品从acs150到acs800,从dcs400、dcs500、dcs800等等斗领教过。至于过程,说来话长,就不一一道来了。
今天我在这里探讨的是acs800柜式机,且版本是7.x系列的。
abb变频器个人还是喜欢修柜式机,一来功率大,好收费。二来主板和控制板分离,连带故障少,组合方便。同样的柜式机,经过软件的升级,可以是二象限的,也可以组成四象限的。四象限的成本高,更环保节能,更适合用于一些功率要求大,电源要求高的场合。如果在维修时就不用管它是输入的还是输出的,统统当输出维修就可以了,只要修好,爱怎样用那是使用方的问题。abb acs800柜式大功率变频器的维修,最好自己有一张主控板(即RMIO-12c)。
功率驱动单元,有以下几块板卡组成:光纤信号处理板,一般光纤信号处理板的型号是(AINT-02C),负责取样电路处理和pwm信号调制解码;功率驱动板,一般分61和71系列(如AGDR-71C),负责整个功率的输出控制和输出采样,个人觉得尾缀带C的板有绝缘层,更可靠一些;整流板的目的更简单,型号(AINT-01C),因为是半桥控制,就是从输入相电压上取出正弦波,经整形补偿后变换为方波,控制可控硅半桥的通断,得到整流后的直流电。不得不说的是,在一般高档机种中,是不屑用采样半波整流的,一个是延时时间角(即充电时间)二是相电流本身存在谐波干扰的问题。比如ab罗克韦尔1336f系列,人家就采用了脉宽调制电路全桥控制,在充电延时,控制谐波干扰等方面做得更优秀一些。当然,这是钻牛角尖的说法,比起接触器加充电电阻的普通方式,有进步多了。
Abb acs800系列的柜式机有很多的报警,比如4210(内部温度过高)、3210(中间电路直流电压过高)、5210(连接至INT 板的光纤出现故障)、2340(电机电缆或电机短路)等等。
根据我的经验,在一直正常用着的设备上,:
1.总是报4210温度过高,变频器(背面)本身也很高,那就是要全面清理保养了。这不是普通的扫扫灰,而是必须全面肢解,因为散热器里面的灰尘你是没法清理的。
2.一直使用正常的变频器,总报3120母线电压高3220母线电压过低,你就该考虑换电容了,很可能是电容容量不足或上下容量失去平衡导致的。
3.5300报警,一般是光纤插口脏,或者收发二极管坏。光纤工作原理是这样的,主板首先发出一个联络信号给信号处理板,信号处理板接到信息,发出一个信息给主控板,如信号码流正常,联机成功。如果是新的主控板和驱动单元初次连接,型号设置错误,也会报5300光纤故障。
4.报2340。这个要分开看,操作手册上说是输出电机或电缆短路造成的。首先确定复位能不能再启动?先说不能启动,不能启动,先拆下马达连接线!还是不能启动,肯定模块或驱动电路有故障了,这样就不要再持续启动,那样会扩大故障范围,应该立即维修。拆掉马达线能正常启动,那就先检查电机,输出线路是否真有短路,线路是否发热?马达是否发热,绝缘是否良好?2340可以说是abbacs800变频器故障率出现最多的故障报警,如复位后又能正常开机,但跳故障时间不定。这就麻烦了,有代换的最好先换一台上去看,会不会出现同样的故障?还是一样(而换上去的变频器又确定是好的),那就修电机了,很可能有匝间轻微短路。如果电机确认了没问题,那也不用惊慌,首先,在跳2340时不要复位,马上看变频器参数03.05、03.06、04.01、04.02,这几个参数可以告诉你,故障出在那张板、那相、那个桥臂的位置,这样,维修起来就会少走很多弯路。
结语:大功率维修的技术难度在于,你修好了通路,不一定就解决了故障。因为控制电路大功率一般都用差分上下驱动电路,不但对输出脉宽有要求,还要在导通和关断的瞬间有余量幅值,既要控制大电流,又要响应速度足够快。而这些,是带假负载小电机试不出来的。比如abbacs800驱动这张(AGDR-71C)板,上面处理电路就包括:电源隔离分配;差分驱动放大;输出桥臂检测反馈;全相位功率输出还是并联功率输出等等。东西还是挺多的!
最后来一张现场图片。
