您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:12个,阅读:4254 [上一页] [1] [2] [下一页]
1803
guest4351
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1803
注册时间:2014/6/12
发站内信
发表于:2015/4/16 11:50:45
#0楼
附件 2015-04-16 094813.jpg

附件 2015-04-16 094940.jpg

附件 2015-04-16 095150.jpg
温度传感器的线如何接?现场显示不对,-99,不知什么原因?怎么确定是仪表的问题还是传感器的问题,请指教谢谢!
10508
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10508
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/16 17:39:35
#1楼
温度传感器离的仪表不是特别远的话 就直接接两根线就可以了。就像温度传感器上 三个端子,左边两个短接出来一根到仪表11,右边端子出来一根到仪表10;

最简单的方法就是换个温度试试,如果还是这样就是仪表的问题了。

楼主可以测量一下温度出来两根线的电阻值。pt100是铂热电阻,阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
3754
yangtao0206
文章数:134
年度积分:56
历史总积分:3754
注册时间:2009/10/30
发站内信
发表于:2015/4/16 18:26:28
#2楼
你这个应该是温度变送模块,输出4----20毫安电流,好坏拿万用表串一下就知道了,表一般很少坏。
1803
guest4351
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1803
注册时间:2014/6/12
发站内信
发表于:2015/4/16 20:10:22
#3楼
回复 #1楼 osp321
那请问10和11之间应该有电压吗/?电压应该是多少?1.5V正常吗?
1803
guest4351
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1803
注册时间:2014/6/12
发站内信
发表于:2015/4/16 20:13:05
#4楼
回复 #1楼 osp321
另外传感器的“+,-”不用接24V的电源啊?
24388
dlr
文章数:4419
年度积分:1207
历史总积分:24388
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/4/16 20:32:44
#5楼
你这积算仪是带温度压力补偿的,从仪表的实际端子接线看:1、2端接的是流量信号,6、7端接的是压力信号,10、11、12端接的是热电阻温度信号,你把热电阻接线盒内的下边三个端子从左到右与仪表的12、11、10端相接就行了。由于你的热元件是两线制的,所以要在热电阻接线盒内把12、11短接。
10508
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10508
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/16 20:33:45
#6楼
回复 #4楼 guest4351
刚才 没注意看,

你下面这个是温度变送器,(标着输出4-20 mA);上面两个端子是输出的电流信号,不是接电源正负的。一般是+接24V+,
-端子接PLC信号,PLC的另一端子接24V-。

这个仪表 和 下面这个变送器是分开的吧。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1803
guest4351
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1803
注册时间:2014/6/12
发站内信
发表于:2015/4/16 20:41:35
#7楼
回复 #5楼 dlr
太谢谢您了,那么如果这样接还是显示不对的话是不是证明仪表是有问题了,因为我测量了一下温变的电阻是108欧,应该没问题。
1803
guest4351
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1803
注册时间:2014/6/12
发站内信
发表于:2015/4/16 21:01:34
#8楼
回复 #5楼 dlr
这样接温度实际值会直接显示在仪表上吗?还是只作为计算时使用?怎么让温度数值显示在仪表上呢,不好意思,麻烦你了
6155
坏男孩
文章数:1917
年度积分:50
历史总积分:6155
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2015/4/17 6:52:13
#9楼
你的仪表有4-20MA接口吗,你的第二张图是PT100变送器输出的是4-20MA,所以仪表也有4-20MA接口

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004