* 帖子主题:

提高无功补偿问题

541
330471607
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:541
注册时间:2015/3/19
发站内信
发表于:2015/4/11 13:11:25
#0楼
现有12个35kvar电容并联,电流是38.5A的,现在无功补偿因数一直在85-90之间,我量了下个电容电流,有两个电容的电流在20A左右,其他的都是32A以上,现在我想提高因数,该怎么搞,是不是补偿电容还不够呢?可以多加几个吗?大概我们的总功率就在300kw左右,请各位大神帮帮忙,谢谢了。
1649
LL6350
文章数:475
年度积分:50
历史总积分:1649
注册时间:2015/3/28
发站内信
发表于:2015/4/11 13:19:19
#1楼
20安电容不达标,增容
此帖发自手机工控论坛
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/4/11 13:33:20
#2楼
是采用自动电容补偿控制器吗?看下设置对不对?当然那个电流只有20A电容也要更换了,不换也没事你的补偿电容容量很足
自学成才!
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/4/11 13:36:21
#3楼
不排除电容老化容量降低导致的功率因素不达标。另外楼主的补偿柜运行N年了吧,是否全面检查过呢?
6155
坏男孩
文章数:1917
年度积分:50
历史总积分:6155
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2015/4/11 14:48:06
#4楼
该换电容了
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/4/11 15:40:45
#5楼
12个35KVA的还达不到?
你不开电容补偿的功率因素是多少?判断电容容量
是自动控制吗?
541
330471607
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:541
注册时间:2015/3/19
发站内信
发表于:2015/4/12 17:57:27
#6楼
回复 #2楼 yejingmao
今天看了,是自动控制的,怎么设置的呢?小白求助。。。
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/4/12 19:44:23
#7楼
以下是引用3304716072015/4/12 17:57:27的发言:
今天看了,是自动控制的,怎么设置的呢?小白求助。。。
这个看看说明书,不同品牌的差别很大,主要是功率因数,补偿是超前还是滞后,还有反应时间等等
自学成才!
7026
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:294
历史总积分:7026
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2015/4/12 20:35:46
#8楼
全部投入还是不够就只能再增加电容数量了,不过控制器的通道不一定够用,再做一套?
此帖发自论坛手机版
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/4/12 22:05:16
#9楼
回复 #6楼 330471607
不需要设置,因为是自动检测功率因素,自动投诉的,当投入以后,再继续检测功率因素,再继续决定是否投诉。
如果自动挡仍然不能提高功率因素,怀疑补偿总容量不足。