10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/4/8 12:23:25
#10楼
取油样到电力局做个化验
此帖发自手机工控论坛
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/4/8 19:29:15
#11楼
是不是油质不好啊
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/4/8 21:14:55
#12楼
这个最好是报供电检测,真出了事故谁能负责任啊。
天地不仁以万物为刍狗
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/4/8 21:25:07
#13楼
确认变压器运行负荷
确认油量油温
如果都还正常
可以进行排气处理
要是排气后没多久再出现同样报警建议进行变压器性能测试。
1699
LL6350
文章数:475
年度积分:50
历史总积分:1699
注册时间:2015/3/28
发站内信
发表于:2015/4/8 21:26:59
#14楼
同理,,,,
此帖发自手机工控论坛
1699
LL6350
文章数:475
年度积分:50
历史总积分:1699
注册时间:2015/3/28
发站内信
发表于:2015/4/8 21:27:20
#15楼
言之有理。
此帖发自手机工控论坛
6205
坏男孩
文章数:1917
年度积分:50
历史总积分:6205
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2015/4/9 6:55:14
#16楼
楼主你的变压器的换气孔堵了吧,温度高不能换气了。
16162
lliu1978
文章数:6819
年度积分:177
历史总积分:16162
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2015/4/9 7:45:24
#17楼
我们用干式变压器没有这个问题!