厂里的私服电机不带刹车,断电后怎样制动,有什么办法可以快速制动?请教各位大虾这怎样处理
21129
fireray
文章数:3659
年度积分:492
历史总积分:21129
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2015/4/2 11:51:00
#1楼
变频器或伺服都有直流母线,平常用于制动,断电时利用该电压及相应的控制电路可以快速停机制动。
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/4/2 11:56:56
#2楼
伺服电机不带制动功能  因为不需要 不给指令是不会动的 给多少动多少
 伺服电机可以加装抱闸 失电抱闸
自学成才!
86078
ZCMY 版主
文章数:47535
年度积分:597
历史总积分:86078
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/4/2 13:15:57
#3楼
最好的办法是电机换成同系列带刹车功能的;
898
wwwfcj
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:898
注册时间:2014/2/26
发站内信
发表于:2015/4/2 15:42:09
#4楼
回复 #3楼 ZCMY
电机买了就不能换了啊,我在转轴上加了个离合器
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/4/2 15:48:30
#5楼
可以进行动力制动,就是给伺服控制器加外部制动电阻。控制有这个预留端子;也可以给电机轴加抱闸。怎么方便怎么来。
我是你的朋友
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2015/4/2 18:12:53
#6楼
我们用的伺服停止时只是停止发脉冲 使能不断脉冲停电机就停
此帖发自手机工控论坛
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2015/4/3 13:38:29
#7楼
    楼主问:
        断电后怎样制动,有什么办法可以快速制动?

     如二搂描述,失电抱闸.
23305
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:311
历史总积分:23305
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/4/3 19:49:15
#8楼
伺服不用加制动吧
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
10426
twtynijj
文章数:2627
年度积分:78
历史总积分:10426
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/4/5 10:39:46
#9楼
表情没有信号了 使能后应该不动了吧