请看典型性违章

5845
春之娇子
文章数:2143
年度积分:50
历史总积分:5845
注册时间:2006/5/17
发站内信
2015春节活动
2013辞旧迎新
发表于:2015/4/2 11:49:41
#10楼
第一张太不规范了,换我直接咔擦掉!再叫人来换个开关。
20840
jinqiaoma
文章数:5452
年度积分:275
历史总积分:20840
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2015/4/2 13:56:54
#11楼
后续还有各种违章欣赏,这就是我现在的单位状况,名义上全部电气归我负责,但是提的所有整改意见,跟没说一样。
20840
jinqiaoma
文章数:5452
年度积分:275
历史总积分:20840
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2015/4/2 14:00:20
#12楼
以下是引用春之娇子2015/4/2 11:49:41的发言:
第一张太不规范了,换我直接咔擦掉!再叫人来换个开关。
我现在快被咔嚓掉了,我跟一起调过来的同事,到现在连办公室都不给,不安排具体工作,长期搁置起来了,我们两个年薪加起来三十万,天天在车间转悠,跟巡逻一样。
29730
思南 管理员
文章数:14045
年度积分:57
历史总积分:29730
注册时间:2001/3/12
发站内信
发表于:2015/4/2 17:13:09
#13楼
触目惊心啊!
图
如您对论坛有好的建议或创想,请加大版主微信号:gkong2015
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
20840
jinqiaoma
文章数:5452
年度积分:275
历史总积分:20840
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2015/4/2 19:49:49
#14楼
附件 $@X1YY4~L%】F4G1ZNFWWQE7.jpg

附件 K5OM7B{FN%8JRV3(%PH~}3W.jpg

整个车间有三台1600KVA一台500KVA的变压器,零线全部接到钢结构上,各个配电柜控制柜就没有零线了,借用钢结构作为零线使用;
电动机年底检修,全部更换轴承,并把轴承封盖拆开,在原来的基础上加满二硫化钼润滑脂,黑色的溢出来那些就是;
整个10千伏系统没有任何继电保护,没有避雷器等;
竖井提升机是安全要求比电梯还高的设备,信号系统弃之不用,操作工用视频系统观察操作。
最要命的不是这些具体问题,是集体麻木,领导经常标榜四年没出过大的安全事故,提出安全整改建议,会有人马上把话岔开。
10281
lishitou
文章数:2973
年度积分:50
历史总积分:10281
注册时间:2011/4/18
发站内信
发表于:2015/4/2 21:08:17
#15楼
接线比较乱
29316
秀空
文章数:13510
年度积分:808
历史总积分:29316
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2015/4/2 22:26:21
#16楼
开关坏 直接短接,不安全。
23202
weixiu123
文章数:13317
年度积分:910
历史总积分:23202
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2015/4/3 9:45:16
#17楼
马上整改啊
5693
cadmeister
文章数:3661
年度积分:50
历史总积分:5693
注册时间:2012/1/6
发站内信
发表于:2015/4/3 9:50:59
#18楼
经典之作
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/12/19
发站内信
发表于:2015/4/3 10:56:42
#19楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!