各位大神们,问题是这样的。在我看来比较复杂。
一台台达EH2  PLC和昆仑通态的触摸屏485通讯,距离20多米。通讯时好时坏,反应慢。
我这么测试的,我先用一台新的触摸屏,一个新的F485S模块,一根新的通讯线(1米)测试。结果触摸屏点击按钮后PLC马上动作,可是触摸屏有好几秒延时。过了一个小时后,还是这些硬件,一切又正常了。
再然后下午,我把触摸屏用原来20米的线接上现场。开始也是一切正常,大约一小时后又不行了,这次干脆就不是反应慢了,而是F485S模块上的传送灯TX不闪了。通讯根本就连不上了。系统断电后重启又好了,再开机点按钮,又不行了。
我觉得要是线路干扰的话,为什么我用1米的线在PLC边上试也不行。要是PLC有问题的话为什么一会好一会坏。
请论坛各位师父们帮我看看啊 ,很着急,在线等。。。先谢过!!!
749
1506491625
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:749
注册时间:2014/9/23
发站内信
发表于:2015/3/30 19:20:00
#1楼
没人吗····表情
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/3/30 19:45:53
#2楼
新的设备还是老设备?
环境没有变化吗??
通讯线有没有问题?
749
1506491625
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:749
注册时间:2014/9/23
发站内信
发表于:2015/3/30 20:05:41
#3楼
回复 #2楼 wenquan753
老设备,环境没有变化,我重新焊了线一米的也是不稳定。你说会不会他们现场设备比较多,干扰比较严重,时间长了损坏了PLC啊。
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/3/30 20:18:24
#4楼
直接把PLC从现场拆走,拿到清净的地方测试,就可以区分是否环境干扰的因素。
要是环境干扰造成的,装电源滤波器,用屏蔽线接地处理。
749
1506491625
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:749
注册时间:2014/9/23
发站内信
发表于:2015/3/30 20:32:44
#5楼
回复 #4楼 cfg168
谢谢,我明天试试,等公司新的PLC邮过来我再用新的试试。就是他们电控室大功率设备,变频器,线都比较多比较乱。。
41093
tigermu 版主
文章数:15034
年度积分:608
历史总积分:41093
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/3/30 20:37:37
#6楼
如果手头有备件,可以分别替换plc和人机,看看是设备的事还是现场干扰的事,个人认为干扰的可能性大些。
清泉石上,明月松间。
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/30 20:48:53
#7楼
楼主用屏蔽线单端接地试试
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
749
1506491625
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:749
注册时间:2014/9/23
发站内信
发表于:2015/3/30 20:52:43
#8楼
回复 #6楼 tigermu
多谢,除了PLC没有替换其他的都替换过了,等PLC邮过来再试一下。 替换的时候时好时坏搞的我不明白到底是怎么回事。所以测试效果不明显,怎么办??
749
1506491625
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:749
注册时间:2014/9/23
发站内信
发表于:2015/3/30 20:59:36
#9楼
回复 #7楼 osp321
用双芯屏蔽线接地试了,不稳定。用西门子的那种铠装电缆也试了,不行···