寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/28 15:57:21
#0楼
附件 隔离板.jpg

附件 1.jpg

附件 2.jpg

附件 3.jpg

附件 4.jpg
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2015/3/30 21:16:01
#1楼
n多光耦啊
此帖发自手机工控论坛
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/30 21:46:01
#2楼
回复 #1楼 wuyang750
32路  只要是在PLC输入端,矿用产品接线腔本安电源不能大于DC20V,这个隔离,进入侧是18V,到PLC是24V。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
988
ele863
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2013/5/9
发站内信
发表于:2015/3/30 22:15:41
#3楼
回复 #2楼 osp321
楼主是不是多此一举呀?所有PLC输入都有光耦隔离的,安全性很高的。有必要隔离的往往是通讯口。
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/30 22:22:15
#4楼
回复 #3楼 ele863
是啊  我们都知道输入本身有隔离,但没办法,矿用产品有严格要求,24V是非本安电源。

我们控制箱是“隔爆兼本安”,就要用个本安电源接到隔离上,将本安与非本安隔离开来。这样才符合要求啊。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/3/30 22:37:52
#5楼
这板子是自己设计,然后外包电子厂制作,包工包料的?
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/30 22:43:10
#6楼
回复 #5楼 cfg168
对的  我们做了好多这样的板子,语音 语音配套变压 鼠标板 球阀板  485隔离 网口隔离 等等 还有传感器的一些。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/31 6:59:31
#7楼
做的不错的,隔离的很好。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/3/31 7:12:56
#8楼
哦,主要不是采用光耦隔离,而是需采用本安电源。
此帖发自论坛手机版
8069
wangjlcs
文章数:1470
年度积分:146
历史总积分:8069
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2015/3/31 8:32:36
#9楼
三极管多余的,要用也上个贴片的呀。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005