您现在所在的是:

西门子S7-200 SMART PLC体验

回帖:11个,阅读:2764 [上一页] [1] [2] [下一页]
972
sgj1003
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2010/9/27
发站内信
发表于:2015/3/23 10:20:04
#0楼
我做了一条s7-200与海泰克触摸屏的通讯线,在试验台上是可以通讯上的,数据什么的传输正确,但装进配电箱后由于干扰就通讯不上了,请问哪位老师接触过,怎样把这干扰去掉??
8371
fujifa
文章数:2941
年度积分:57
历史总积分:8371
注册时间:2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2015/3/23 10:33:31
#1楼
加装磁环和金属套管,通讯线与动力线分管排放。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
85712
ZCMY 版主
文章数:47487
年度积分:231
历史总积分:85712
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/3/23 11:31:25
#2楼
定购屏的时候应当向代理商要与对应PLC的通讯线,而不是自制;
28240
cfg168
文章数:17073
年度积分:54
历史总积分:28240
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/3/23 11:41:50
#3楼
编程数据线可以自行制作,设备上使用的工作传输数据线不建议自行研制,稳定性会大打折扣。
11519
ytthink
文章数:2281
年度积分:92
历史总积分:11519
注册时间:2013/11/25
发站内信
发表于:2015/3/23 12:08:05
#4楼
你的干扰也太厉害了
此帖发自论坛手机版
28713
秀空
文章数:13450
年度积分:205
历史总积分:28713
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2015/3/23 12:11:02
#5楼
我们海泰克触摸屏的通讯线也是自己做的,可以用.
972
sgj1003
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2010/9/27
发站内信
发表于:2015/3/23 13:11:00
#6楼
通讯线我已经加了抗干扰磁环了,还是不能通讯,我的PLC控制了3台变频器的启停和频率调节,当变频器全部停止时能够通讯上,像这种问题哪位老师可给点建议,要怎样处理才行
85712
ZCMY 版主
文章数:47487
年度积分:231
历史总积分:85712
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/3/23 17:42:02
#7楼
要从变频器上入手;
不计成本的话,加电抗器、滤波器;
8158
cfm6662008
文章数:2613
年度积分:50
历史总积分:8158
注册时间:2010/4/5
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/3/23 20:51:22
#8楼
什么干扰这么大,我们平常距离很长的都没问题,两个通讯口,换个试试
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/24 6:57:29
#9楼
变频器干扰太大了,线分开,加金属套管。