#0楼
1. 如果 CPU 的操作模式从 STOP 切换到 RUN 时,包括启动模式处于 RUN 模式时 CPU 断电再上电和执行 STOP 到 RUN 命令切换时,启动组织块 OB 将被执行一次。启动组织块执行完毕后才开始执行主“程序循环”OB 。S7-1200 CPU 中支持多个启动 OB ,按照编号顺序(由小到大)依次执行,OB100 是默认设置。其它启动 OB 的编号必须大于、等于123。
2. 启动 OB 的启动信息
读取启动 OB 的启动信息的使用示例:当发生保持性数据丢失,输出 Q0.0 为1,当发生实时时钟丢失,输出 Q0.1 为1。
附件 1.jpg
例如:在启动 OB100 中无条件为地址为 MW100 赋初值100;有条件(当 I0.0 = true 时)为 MW102 赋初值200。具体实现过程如下:
1.创建启动组织块 OB100
附件 2.jpg
附件 3.jpg
由于启动 OB 在执行过程中不更新过程映像区,所以读到的过程映像数值均为0。因此,要在启动模式下读取物理输入的当前状态,必须对输入执行立即读取操作,例如 I0.0:P。
如果程序段2中使用的是 I0.0 ,则程序段2中的指令将不会被执行。
3、测试结果:程序下载后,在监控表中查看 MW100、MW102 的数据。
① 当硬件输入 I0.0 为0时,CPU 上电启动或 STOP--->RUN 操作时首先执行 OB100 ,即 MW100 被赋值100,MW102 未被赋值200。
② 当硬件输入 I0.0 为1时,CPU 上电启动或 STOP--->RUN 操作时首先执行 OB100 ,即 MW100 被赋值100,MW102 被赋值200。

使用启动组织块需要注意什么?
1、只要工作模式从 STOP 切换到 RUN ,CPU 就会清除过程映像输入、初始化过程映像输出并处理启动 OB ;
2、要在启动模式下读取物理输入的当前状态,必须执行立即读取操作;
3、在启动阶段,对中断事件进行排队但不进行处理,需要等到启动事件完成后才进行处理;
4、启动 OB 的执行过程没有时间限制,不会激活程序最大循环监视时间;
5、在启动模式下,可以更改 HSC(高速计数器)、PWM(脉冲宽度调制)以及 PtP(点对点通信)模块的组态。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
22931
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:712
历史总积分:22931
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/3/17 14:43:23
#1楼
学习了
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
40358
tigermu 版主
文章数:14904
年度积分:1316
历史总积分:40358
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/3/18 8:05:18
#2楼
赶脚这过程比200复杂呢
清泉石上,明月松间。
17124
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2015/3/18 8:06:53
#3楼
这个比较复杂!
做什么事贵在坚持!
3864
www.xutengfei
文章数:818
年度积分:50
历史总积分:3864
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2015/3/18 20:11:28
#4楼
西门子1200怎么这么难理解呢?
虚心请教,努力学习!
11901
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11901
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/3/18 20:38:14
#5楼
1200我还没见过呢。
天地不仁以万物为刍狗
17288
329345277
文章数:5565
年度积分:764
历史总积分:17288
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2015/3/18 21:39:53
#6楼
这么高大上的设备一直没机会接触啊
2091
zjx559
文章数:413
年度积分:50
历史总积分:2091
注册时间:2011/12/18
发站内信
发表于:2015/3/19 16:31:05
#7楼
这个还没用过
27516
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:0
历史总积分:27516
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/20 15:34:21
#8楼
楼主加油哦!
10508
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10508
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/20 15:55:26
#9楼
回复 #8楼 yanwen0227
没办法加油了,有人对我在论坛发“自认为有用的帖子不满”

以后我最多也只能发在博客里了。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006