如题。前几天看见一份老资料,输入信号是通过手动按钮加辅助继电器的常开触点方式输入的。感觉可以直接把手动开关接输入啊。开关就是不带自锁的按钮开关。
3428
xialuan
文章数:125
年度积分:53
历史总积分:3428
注册时间:2009/4/24
发站内信
发表于:2015/3/14 14:21:41
#1楼
起保护作用吧,现在输入点直接接PLC 也可以 但是输出点 一般都会加上继电器做保护,毕竟继电器便宜,烧了可以换 ,但换PLC 麻烦多了
10086
9012573
文章数:799
年度积分:56
历史总积分:10086
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2015/3/14 14:53:53
#2楼
要看辅助继电器的功能了,按钮和辅助继电器同时动作,PLC才收到信号。
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/3/14 16:04:40
#3楼
这要看你具体的功能需要了。
天地不仁以万物为刍狗
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/3/14 16:39:10
#4楼
这要看整体设计的功能才好说,要这样做一定会有其理由的
自学成才!
2878
415150043
文章数:771
年度积分:50
历史总积分:2878
注册时间:2010/6/7
发站内信
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/3/14 17:00:12
#5楼
有几种猜测;
1.按钮信号电压等级与PLC输入不一致,转换电压等级。或不是同一信号源。
2.NPN与PNP之间的输入转换使用。
3.使用中继做输入互锁功能。
4.隔离信号回路中的冲击电流,做保护及屏蔽误动作。
5.含有除PLC控制以外的手动操作功能。
希望对楼主有点帮助
1399
philips105s
文章数:255
年度积分:50
历史总积分:1399
注册时间:2009/7/13
发站内信
发表于:2015/3/14 17:19:11
#6楼
回复 #2楼 9012573
没什么特殊功能,就是按钮按下去,继电器on,常开端子给plc个输入信号,告诉plc 按钮按了一下。
6827
szhenlong
文章数:1352
年度积分:122
历史总积分:6827
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2015/3/14 17:56:34
#7楼
在某些场合是合理的设计。由于plc输入点电压低电流小,按钮一旦受潮生成铜锈就会影响灵敏度。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/3/14 20:05:50
#8楼
既然人家这么做
肯定有他的道理
可以仔细去看看想想
重点还是保护
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/3/14 21:15:42
#9楼
这个采用中间继电器的结构设计,可以这样理解,它是远传操作的一种模式(在过去),因为按钮开关的操作屏是远传,所以PLC的输入接口就容易受远传信号的噪声干扰,甚至是容易损坏接口。所以加中间继电器,这样就把远传信号与PLC在电气上物理隔离了。安全。仅此。

其实现在在这么做,就有些out了。远传采用数据通讯技术,比端子控制可靠地多,简单得多。智能的控制已经相当的普及了。