您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:11个,阅读:1170 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

置位复位指令

948
weifupeng
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:948
注册时间:2014/5/3
发站内信
发表于:2015/3/8 21:39:05
#0楼
各位大神,当M0.1被置位的时候,M0.1的常开触点闭合,常闭触点断开对吗,当M0.1被复位的时候,M0.1的常闭触点闭合,常开触点仍然断开,是这样吗?
9139
zhyi0214
文章数:4358
年度积分:50
历史总积分:9139
注册时间:2012/3/23
发站内信
2016国庆活动(三)
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/3/8 21:49:46
#1楼
置位复位是这个样子的
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
38847
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:78
历史总积分:38847
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2015/3/8 22:21:55
#2楼
理解是正确的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
17953
329345277
文章数:5647
年度积分:513
历史总积分:17953
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2015/3/8 22:26:28
#3楼
是不是用程序自己跑下结果就出来了
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/3/8 23:08:03
#4楼
理解正确
自学成才!
86078
ZCMY 版主
文章数:47535
年度积分:597
历史总积分:86078
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/3/9 9:02:58
#5楼
置位时,M0.1状态为1;
复位时,M0.1状态为0;
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/3/9 9:26:27
#6楼
这和实际的继电器是一样的。
天地不仁以万物为刍狗
11191
heshilih
文章数:1111
年度积分:480
历史总积分:11191
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2015/3/9 9:53:28
#7楼
你已经了解了
6827
szhenlong
文章数:1352
年度积分:122
历史总积分:6827
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2015/3/9 10:46:48
#8楼
实物继电器有两种状态:加电吸合,失电释放。实物半导体逻辑触发电路也有两种状态:导通(1),关断(0),人们就把这种具有对应关系的二进制触发电路定义为继电器。在PLC中,芯片内有多少个二进制位就对应多少个继电器,但是我们在调用PLC的中间继电器时,并不是让二进制的电路直接参入工作,而只是读取了其二进制的状态(1或者0),你可以不受限制的读取位状态,对应到PLC应用中,一个中间继电器可以不受限制的多次使用,因为你使用的是它的状态而不是它的电路。----拙见
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/3/10 6:17:36
#9楼
可参考5楼解释;