目前我使用的是三菱FX3U的PLC,想通过485的通讯方式与三个神港温控器以及一个真空计进行通讯(仅仅读取这4个仪表的参数),请问我的通讯硬件是不是只需要加装一个485BD就行了?其次我采用什么样的通讯方式比较好用,方便编写程序的,譬如RS无协议方式,N:N,1:N,等等,请指高手指点下!谢谢!
请问如图中的RS程序里面那些H0074,H0065,H006E等,是哪里来的?仪表的吗?
附件 213.jpg
[此贴子已经被作者于2015/3/7 17:45:01编辑过]
8302
fujifa
文章数:2937
年度积分:235
历史总积分:8302
注册时间:2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2015/3/2 11:41:56
#1楼
神港的温控器应该支持ModbusRTU通讯,我觉得你增加FX3U的Modbus模块将更有利于你的程序编写。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
897
2319298611
文章数:103
年度积分:50
历史总积分:897
注册时间:2014/10/20
发站内信
发表于:2015/3/2 15:24:44
#2楼
回复 #1楼 fujifa
如果用MODBUS通讯,硬件上就要485ADP-MB了?
不需要485BD了吧
1426
shengpulin
文章数:117
年度积分:50
历史总积分:1426
注册时间:2008/2/29
发站内信
IdeaBox体验一等奖
发表于:2015/3/2 16:04:29
#3楼
首先,你要确认:三菱FX3U的PLC、神港温控器以及一个真空计,它们三者是否支持同一种通信协议和通讯接口,同样是Modbus通讯协议,实际上不同厂商做了许多变种,必须仔细研究通讯格式;它们之间往往很难兼容,有时用三菱的自由口通讯往往是唯一,也是最佳的选择。
+10
897
2319298611
文章数:103
年度积分:50
历史总积分:897
注册时间:2014/10/20
发站内信
发表于:2015/3/2 16:38:05
#4楼
回复 #3楼 shengpulin
PLC的肯定是支持的,神港温控器支持MODBUS ASCLL以及RTU的方式,真空计的目前只知道带485功能,但是格式是什么还不清楚,假设也是MODBUS RTU的是不是就要采用PLC加装485-ADP-MB的方式了?
还是装个485BD模块,用RS方式写程序。感觉还是有点不明白。
1426
shengpulin
文章数:117
年度积分:50
历史总积分:1426
注册时间:2008/2/29
发站内信
IdeaBox体验一等奖
发表于:2015/3/2 17:08:57
#5楼
回复 #4楼 2319298611
485ADP-MB 直接支持MODBUS协议,485BD需要写程序。
给你个链接吧,http://www.ymmfa.com/read-gktid-1454306-fpage-2.html
897
2319298611
文章数:103
年度积分:50
历史总积分:897
注册时间:2014/10/20
发站内信
发表于:2015/3/2 18:33:33
#6楼
回复 #5楼 shengpulin
如果用485ADP-MB模块的话,还要加个CNV的块,成本上多很多哦
8302
fujifa
文章数:2937
年度积分:235
历史总积分:8302
注册时间:2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2015/3/3 9:20:17
#7楼
以下是引用23192986112015/3/2 18:33:33的发言:
如果用485ADP-MB模块的话,还要加个CNV的块,成本上多很多哦

那么就提升一下自己的编程水平,用RS指令来做自由口通讯,校验什么的都自己做就可以节约成本了。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
27956
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1139
历史总积分:27956
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2015/3/3 19:37:42
#8楼
其实,FX3U的PLC支持CRC校验这个指令,用RS去实现MODBUS RTU也可以!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
1426
shengpulin
文章数:117
年度积分:50
历史总积分:1426
注册时间:2008/2/29
发站内信
IdeaBox体验一等奖
发表于:2015/3/4 8:42:08
#9楼
回复 #6楼 2319298611