您现在所在的是:

机电一体化

回帖:10个,阅读:1204 [上一页] [1] [2] [下一页]
1306
响响工控
文章数:259
年度积分:50
历史总积分:1306
注册时间:2014/11/25
发站内信
发表于:2015/2/7 23:29:36
#0楼
如图,最亮的感应器PLC有输出,其他感应器为什么会亮?PLC没输出。这是什么问题?等待各师傅的解答,谢谢
附件 IMG_20150207_174351.jpg
此帖发自论坛手机版
17276
329345277
文章数:5565
年度积分:752
历史总积分:17276
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2015/2/8 6:08:45
#1楼
个人感觉想是感应电。类似于有时中继指示灯微亮,但还未动作。
8776
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8776
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2015/2/8 9:05:48
#2楼
接地 屏蔽等做的不好  有感应电
5486
qinhya
文章数:2022
年度积分:50
历史总积分:5486
注册时间:2012/4/7
发站内信
发表于:2015/2/8 9:06:06
#3楼
型号没用错吧?

NPN的和PNP的没混吧?
天道酬勤!
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/2/8 10:49:28
#4楼
线接错了,把兰黑线接反了。兰色为输入,黑色输出。也就是把黑色接在PLC的输入端上。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/8 13:00:18
#5楼
具体怎么回事不知,但可以肯定一点,不是开关的问题。楼主仔细查查线路接对没。
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/2/8 13:02:46
#6楼
感应电有没有测过?
确定线没接错
4460
732475658
文章数:421
年度积分:83
历史总积分:4460
注册时间:2009/9/29
发站内信
发表于:2015/2/8 22:15:03
#7楼
有可能是NPN和PNP型号搞反了。
1306
响响工控
文章数:259
年度积分:50
历史总积分:1306
注册时间:2014/11/25
发站内信
发表于:2015/2/10 8:44:57
#8楼
以下是引用wushulin2015/2/8 10:49:28的发言:
线接错了,把兰黑线接反了。兰色为输入,黑色输出。也就是把黑色接在PLC的输入端上。
没黑色线,这是两线的开光,棕色和蓝色
此帖发自论坛手机版
1306
响响工控
文章数:259
年度积分:50
历史总积分:1306
注册时间:2014/11/25
发站内信
发表于:2015/2/10 8:47:09
#9楼
以下是引用wenquan7532015/2/8 13:02:46的发言:
感应电有没有测过?
确定线没接错
感应电没测,同样型号的感应器,另一台机器就没这样的情况
此帖发自论坛手机版