smart face F7-070TN已经停产了,官网也不存在了,似乎
我手头有一个完好的屏,两个触摸功能坏了,其他完好的屏,有谁需要呢?
上传点图片,也顺便交流一下触摸屏内部的东东,俺是不太懂地,望懂的人来指点一二!

附件 IMG_1741.jpg
附件 IMG_1743.jpg
附件 IMG_1744.jpg
附件 IMG_1745.jpg
附件 IMG_1746.jpg
附件 IMG_1747.jpg
附件 IMG_1748.jpg
附件 IMG_1749.jpg
附件 IMG_1750.jpg
附件 IMG_1754.jpg
附件 IMG_1755.jpg
附件 IMG_1751.jpg
附件 IMG_1752.jpg
附件 IMG_1753.jpg
[此贴子已经被作者于2015/2/5 8:54:04编辑过]
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
19543
fuhuafeng72
文章数:5589
年度积分:714
历史总积分:19543
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2015/2/5 8:51:02
#1楼
问题:
1、触摸的膜坏了,怎么维修呢?图片2所示
2、图5的芯片是否是该触摸屏的程序芯片,如何利用其DIY设计?(单独拿芯片设计,不是使用触摸屏编程软件设计)
3、这个显示器的质量感觉不错,可以怎么玩呢?感觉这玩意非常好,一点都没有坏,扔垃圾太可惜!
4、图10、11的两个芯片是否用于显示解码?
[此贴子已经被作者于2015/2/5 8:55:08编辑过]
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
40361
tigermu 版主
文章数:14904
年度积分:1319
历史总积分:40361
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/2/5 8:52:25
#2楼
工控产品如果生命周期不长的话,维护工作就不好做。
清泉石上,明月松间。
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2015/2/5 9:41:15
#3楼
触控板坏了换块就行了
19543
fuhuafeng72
文章数:5589
年度积分:714
历史总积分:19543
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2015/2/5 10:00:51
#4楼
回复 #3楼 PLC-hmi
这个触摸板是通用的吗?
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/2/5 10:28:09
#5楼
1、4线的电阻屏,看一下排线有没有接触不良,怎么没看到排线的金属露点插头?断掉了吧。
2、S3C2410是三星的嵌入式芯片,背面约有近300只焊脚,楼主打算把它焊下来玩?表情
3、显示器液晶面板是配合触摸屏的主板使用的,想单独外接电路来使用非常艰难,除非是高手。
4、三颗集成块,两颗是SDRAM,一颗是FLASH,具体用途请度娘。
另外扔一张三星2440芯片的开发板原理图给楼主参考:
附件 2440.jpg
19543
fuhuafeng72
文章数:5589
年度积分:714
历史总积分:19543
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2015/2/5 11:37:47
#6楼
回复 #5楼 cfg168
我靠,高手还是有的
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
19543
fuhuafeng72
文章数:5589
年度积分:714
历史总积分:19543
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2015/2/5 11:39:47
#7楼
1、4线的电阻屏,看一下排线有没有接触不良,怎么没看到排线的金属露点插头?断掉了吧。
没有断,2图上的线缆就是电阻屏排线,6图那个4脚插口就是露点插头座
[此贴子已经被作者于2015/2/5 11:41:22编辑过]
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
21268
kazefsh
文章数:7214
年度积分:1243
历史总积分:21268
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2015/2/5 13:14:56
#8楼
没有看到有什么触摸芯片吗
我只知道tsc2046
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2015/2/5 13:27:16
#9楼
是不是通用的要维修的高手看看

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005