小弟的一个客户,现在设备 plc 是欧姆龙cpm2ae  ,触摸屏坏了,客户想用带键盘的,想到了op320,但是好像plc 和屏同学是个问题。
plc 只有一个20针铁头线  就是 CIF02线,  想问问各位要是同学要怎么做线。 这款plc 中间有com 口的位置,但是没有焊接com口
85245
ZCMY 版主
文章数:47390
年度积分:1304
历史总积分:85245
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/2/3 10:49:03
#1楼
呵呵;如果是CPM2AH,可以直接连;
CPM2AE的不带RS232,可以加一个CPM1-CIF01通讯模块;
25187
ytleaderplc
文章数:10613
年度积分:1613
历史总积分:25187
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2015/2/3 10:59:09
#2楼
用国产的编程电缆就可以通讯了,连接过很多了
此帖发自论坛手机版
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
14423
deweg
文章数:2039
年度积分:643
历史总积分:14423
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2015/2/3 11:06:05
#3楼
CPM2A个人觉得是比较经典的机器了,和CQM1H有的一拼。CPM2AE就蛋疼了,没RS232口
1714
bingfenghuan
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1714
注册时间:2014/12/31
发站内信
发表于:2015/5/3 12:28:41
#4楼
以下是引用ytleaderplc2015/2/3 10:59:09的发言:
用国产的编程电缆就可以通讯了,连接过很多了
大大,现在有一个cpm1a 没有com口,有国产编程口转 com的线,要是和欧姆龙通讯 怎么接线呢?
此帖发自手机工控论坛
25187
ytleaderplc
文章数:10613
年度积分:1613
历史总积分:25187
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2015/5/3 13:47:55
#5楼
用国产的编程电缆就可以通讯了
这不是很清楚的告诉你了。兄弟
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
1714
bingfenghuan
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1714
注册时间:2014/12/31
发站内信
发表于:2015/5/3 15:49:47
#6楼
以下是引用ytleaderplc2015/5/3 13:47:55的发言:
用国产的编程电缆就可以通讯了
这不是很清楚的告诉你了。兄弟
国产通讯线,直接插到威纶通没反应,加他带的欧姆龙线还是没反应,你说着郁闷不。威纶通是tk 6070ip
此帖发自手机工控论坛
1714
bingfenghuan
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1714
注册时间:2014/12/31
发站内信
发表于:2015/5/3 16:14:19
#7楼
以下是引用ytleaderplc2015/5/3 13:47:55的发言:
用国产的编程电缆就可以通讯了
这不是很清楚的告诉你了。兄弟
线的型号 cqm cif02,郁闷了,
此帖发自手机工控论坛
25187
ytleaderplc
文章数:10613
年度积分:1613
历史总积分:25187
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2015/5/4 10:59:52
#8楼
你到底是要和文本还是和触摸屏通讯?
TK6070IP触摸屏是不能直接通讯的
需要加延长线
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
1714
bingfenghuan
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1714
注册时间:2014/12/31
发站内信
发表于:2015/5/4 21:46:22
#9楼
以下是引用ytleaderplc2015/5/4 10:59:52的发言:
你到底是要和文本还是和触摸屏通讯?
TK6070IP触摸屏是不能直接通讯的
需要加延长线
现在用 他们以前 cpm1a 和海泰客 通讯的dp25的线,改成dp9和威纶通tk6070通讯了
海泰客的线 里面有芯片,通讯正常
此帖发自手机工控论坛