您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:23个,阅读:3848 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2007/12/6
发站内信
发表于:2015/1/14 17:53:39
#10楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2007/12/6
发站内信
发表于:2015/1/14 18:10:16
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
532
安普
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:532
注册时间:2015/1/14
发站内信
发表于:2015/1/15 11:03:24
#12楼
回复 #7楼 青春牧羊人
就测量原理,传感器的可靠性会高于压力表这是肯定的,高压力的压力表往往效果好于传感器的原因是采购环节。
安普仪表优势:
全系列数显表\记录仪表
压力变送器、防爆压力控制器,特别是微压测量仪表、最小10PA
流量仪表、防爆流量计
温湿度仪表
液位、物位仪表
957
青春牧羊人
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2011/10/12
发站内信
发表于:2015/1/16 10:16:56
#13楼
回复 #10楼 帅克仪器
现在是用两块压力表分别放上去 看和压力传感器的差值,如果之间差值突然变大,其中有一个肯定出问题了。我这边有几块定期校验的压力表,几块表同时不准的几率应该很小。现在主要是有怀疑传感器测量的时间飘移或者突然不准。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2007/12/6
发站内信
发表于:2015/1/16 14:20:19
#14楼
回复 #13楼 青春牧羊人
该用户被锁定,回复内容不予显示!
18266
ZHTOK
文章数:11606
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2015/1/26 9:02:09
#15楼
       送标准计量所检定。
957
青春牧羊人
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2011/10/12
发站内信
发表于:2015/1/28 12:31:48
#16楼
回复 #15楼 ZHTOK
是的目前是在走这个流程
957
青春牧羊人
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2011/10/12
发站内信
发表于:2015/1/28 12:32:40
#17楼
回复 #14楼 帅克仪器
有木有好一点的压力变送器品牌推荐下
957
青春牧羊人
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2011/10/12
发站内信
发表于:2015/1/28 12:33:40
#18楼
回复 #14楼 帅克仪器
有木有好一点的压力变送器推荐下
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2007/12/6
发站内信
发表于:2015/1/28 23:01:26
#19楼
回复 #17楼 青春牧羊人
该用户被锁定,回复内容不予显示!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004