您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:1176 [上一页] [1] [2] [下一页]
5848
truezhang
文章数:962
年度积分:177
历史总积分:5848
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2015/1/13 8:51:45
#0楼
我们有台设备,运行时都没问题,但停机时就跳总漏电开关(不是经常跳,是偶尔跳)。经检查,如果把2台并联风机的线从接触器那里拆掉就不会有此现象,但2台风机,只接其中任何一台也不会有此现象。后面换了接触器和漏电开关还是不行,测了风机的绝缘是没问题的,现在不知从哪里查起了
8069
wangjlcs
文章数:1470
年度积分:146
历史总积分:8069
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2015/1/13 8:57:46
#1楼
风机是变频控制的吗?
7202
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:158
历史总积分:7202
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2015/1/13 9:18:29
#2楼
停机跳是不是漏电零线有电流了,也不定是零线上其他设备引起的
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2015/1/13 9:35:13
#3楼
你那个总漏电开关,不是普通的漏电开关吧,是不是还有其它保护功能
9482
yzl1981000
文章数:1532
年度积分:65
历史总积分:9482
注册时间:2006/1/19
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2015/1/13 9:38:31
#4楼
是不是漏电开关的容量不够大,换个大一号的试试。
5848
truezhang
文章数:962
年度积分:177
历史总积分:5848
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2015/1/13 9:53:36
#5楼
关键是我不接风机的话,就不会跳。风机是三相的,如果只是过流跳的话,漏电开关只不会被打下来的
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2015/1/13 12:42:54
#6楼
查一下风机的绝缘,无问题再查其它的
此帖发自论坛手机版
5848
truezhang
文章数:962
年度积分:177
历史总积分:5848
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2015/1/13 14:06:57
#7楼
已用兆欧表查过三相绝缘,绝对是超过500M欧,上午又运行了5,6次,就有一次跳开关,搞不清楚
13717
feiyonglou
文章数:358
年度积分:494
历史总积分:13717
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2015/1/13 14:33:57
#8楼
可能是风机的电机受潮了。
18201
msyubin
文章数:2595
年度积分:515
历史总积分:18201
注册时间:2008/10/5
发站内信
发表于:2015/1/13 14:51:37
#9楼
也许是开关质量问题。