您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:1218 [上一页] [1] [2] [下一页]
6096
truezhang
文章数:1000
年度积分:69
历史总积分:6096
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2015/1/13 8:51:45
#0楼
我们有台设备,运行时都没问题,但停机时就跳总漏电开关(不是经常跳,是偶尔跳)。经检查,如果把2台并联风机的线从接触器那里拆掉就不会有此现象,但2台风机,只接其中任何一台也不会有此现象。后面换了接触器和漏电开关还是不行,测了风机的绝缘是没问题的,现在不知从哪里查起了
8271
wangjlcs
文章数:1511
年度积分:73
历史总积分:8271
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2015/1/13 8:57:46
#1楼
风机是变频控制的吗?
7393
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:83
历史总积分:7393
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2015/1/13 9:18:29
#2楼
停机跳是不是漏电零线有电流了,也不定是零线上其他设备引起的
12244
logo1979
文章数:4171
年度积分:50
历史总积分:12244
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2015/1/13 9:35:13
#3楼
你那个总漏电开关,不是普通的漏电开关吧,是不是还有其它保护功能
9532
yzl1981000
文章数:1532
年度积分:50
历史总积分:9532
注册时间:2006/1/19
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2015/1/13 9:38:31
#4楼
是不是漏电开关的容量不够大,换个大一号的试试。
6096
truezhang
文章数:1000
年度积分:69
历史总积分:6096
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2015/1/13 9:53:36
#5楼
关键是我不接风机的话,就不会跳。风机是三相的,如果只是过流跳的话,漏电开关只不会被打下来的
14636
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14636
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2015/1/13 12:42:54
#6楼
查一下风机的绝缘,无问题再查其它的
此帖发自论坛手机版
6096
truezhang
文章数:1000
年度积分:69
历史总积分:6096
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2015/1/13 14:06:57
#7楼
已用兆欧表查过三相绝缘,绝对是超过500M欧,上午又运行了5,6次,就有一次跳开关,搞不清楚
14294
feiyonglou
文章数:362
年度积分:50
历史总积分:14294
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2015/1/13 14:33:57
#8楼
可能是风机的电机受潮了。
19025
msyubin
文章数:2649
年度积分:190
历史总积分:19025
注册时间:2008/10/5
发站内信
发表于:2015/1/13 14:51:37
#9楼
也许是开关质量问题。