* 帖子主题:

关于刀开关的问题

998
ljq10837
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2004/5/17
发站内信
发表于:2015/1/10 19:14:14
#0楼
请问下,10kv/380v变压器低压侧配电箱,顺序为变压器低压侧电缆-刀开关-两个断路器,就是说一个刀开关管两个断路器,这样合理么?有没有什么相关的标准否定这种接法,我认为应该使用断路器,毕竟安全性较高,HD11刀开关,中央手柄的,操作时也很危险。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/1/10 19:21:38
#1楼
刀开关有明显断开点,允许一个刀开关管多个断路器;可以在断电后操作或选用合适的型号规格。
此帖发自手机工控论坛
4467
1938827612
文章数:120
年度积分:50
历史总积分:4467
注册时间:2012/2/8
发站内信
发表于:2015/1/10 19:57:38
#2楼
可以,作用是将电路与电源隔离。
独钓寒江雪
7202
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:158
历史总积分:7202
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2015/1/10 20:30:44
#3楼
如一楼所说有一个明显的断开点确保安全,操作刀开关时你下方的断路器必须是分闸状态,也是为了安全,一个刀开关接两个断路器是可以的,刀开关的额定电流大于两个断路器的额定电流就行,省成本不是
此帖发自手机工控论坛
14540
卢学斌
文章数:5277
年度积分:83
历史总积分:14540
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2015/1/12 10:07:05
#4楼
这么用是可以的,毕竟刀开成本低不是。
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/1/12 10:11:18
#5楼
刀开关是真正意义上的隔离开关,直观明了,不像断路器一样看不到的。
19353
fsjnzhouyan
文章数:4910
年度积分:520
历史总积分:19353
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2015/1/12 11:00:53
#6楼
在电力安全规定中有要求设备维修时要有明显的断开点,刀开关就是。
摸着石头过河,走自己的路吧!
4301
方小明
文章数:663
年度积分:50
历史总积分:4301
注册时间:2009/5/24
发站内信
发表于:2015/1/12 11:08:51
#7楼
楼主明显是纸上谈兵的人,没经过实践工作经验的人。公司里最怕这样的人来当老大,下面的人要吃苦头。表情
学无止境。
1137
樟纹
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1137
注册时间:2008/8/31
发站内信
发表于:2015/1/12 12:39:25
#8楼
刀开关是用于有明显断开点的安全型电器,断路器是用于分断负荷电流(包括短路电流)的执行性 电器。楼主不要混淆了他们的作用。
20082
honghaii
文章数:7989
年度积分:445
历史总积分:20082
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2015/1/12 14:18:05
#9楼
电力作业要求明显断开断点,所以以前的设备都用的是熔断器。检修时拿掉就可以了,现在都用断路器,不安全啊。我就遇到过断路器分闸后,仍有一相通着的情况(非+N的断路器)这种情况是很危险的。