真空怎么控制?

1267
379340182
文章数:99
年度积分:50
历史总积分:1267
注册时间:2012/11/27
发站内信
发表于:2014/12/26 16:03:36
#0楼
  我用一个真空泵把料吸住,但我要吹掉不良的料时我又要吹气,所以要把真空断掉,有没有什么东西能控制真空的呢?真空发生器因为太吵,而且漏气。有没有什么办法能控制呢?
10245
twtynijj
文章数:2603
年度积分:816
历史总积分:10245
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/12/26 16:07:31
#1楼
表情这种问题取决于你的设备本身 其实也很简单 三个阀 上料阀 即抽真空的阀 落料阀 和破真空。 不破真空 落料是打不开的 吸住了表情做过9台真空上料 运行了三年 挺稳定。控制上不会有难 就是设备上和空气水分处理除湿要做好。
21078
hwl123
文章数:5845
年度积分:59
历史总积分:21078
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2014/12/26 16:13:33
#2楼
在管路中加个抽气阀和放气阀。
8368
陈大围
文章数:738
年度积分:190
历史总积分:8368
注册时间:2010/6/20
发站内信
发表于:2014/12/26 19:44:28
#3楼
弄个真空电磁阀
专心学工控技术,请各位帮忙指教
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/12/26 19:51:27
#4楼
没看懂!一次只吸一个?吹掉的时候没有其他地方用真空?
此帖发自论坛手机版
28407
秀空
文章数:13413
年度积分:1233
历史总积分:28407
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2014/12/26 21:20:30
#5楼
真空用得多有真空泵
此帖发自论坛手机版
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/26 22:07:00
#6楼
破了真空不就落料了吗,怎么还装个落料阀,不解。请给个解释,谢谢
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
10245
twtynijj
文章数:2603
年度积分:816
历史总积分:10245
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/12/26 22:13:32
#7楼
回复 #6楼 zrx517697809
谁说破真空就是落料呢 ,不知道你的上料是怎么设计 可能与我的不一样 也有可能了
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/26 22:16:28
#8楼
上料就是吸料,真空没了料就落了,就这样
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
10245
twtynijj
文章数:2603
年度积分:816
历史总积分:10245
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/12/26 22:33:30
#9楼
回复 #8楼 zrx517697809
表情不是这样的 我做的是这样子 首先要关掉下料阀 关掉破真空  此时打开真空上料 可以保证料仓是真空环境 可以快速吸料过来 ,数一部份是被吸住了 一部份由于自身重力落在下料阀上面 这时打开破真空 真空消失后 可以自由打开下料阀, 因为如果没有下料阀隔开,吸料呀下面是空的 真空已经被破了 哪破真空还有何用。可能是你们设计成这样吧 。我们不是这样做的