一直想知道4-20MA 和O-10v信号使用上的区别?
做什么事贵在坚持!
25270
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1696
历史总积分:25270
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2014/12/26 15:35:39
#1楼
电流信号可能抗干扰好点
此帖发自论坛手机版
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
17124
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2014/12/26 15:41:32
#2楼
以下是引用ytleaderplc2014/12/26 15:35:39的发言:
电流信号可能抗干扰好点
是不是电流信号的采集比电压信号价格高!
做什么事贵在坚持!
27976
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1628
历史总积分:27976
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/12/26 15:49:51
#3楼
我一般用电压信号的
7026
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:294
历史总积分:7026
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2014/12/26 15:51:05
#4楼
远距离传输电压信号有衰减
10242
twtynijj
文章数:2603
年度积分:813
历史总积分:10242
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/12/26 16:08:30
#5楼
表情当然是电流了 传输远 电压受距离影响 越远 电压会有所减弱弱的
3319
zssaqk
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:3319
注册时间:2014/1/8
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/12/26 20:23:03
#6楼
   电流信号抗干扰应该比电压信号好,我们这4-20mA输出信号在环境较差的现场传输似乎不受影响;而电压信号用于远动传输到几百公里的调度中心效果也很好,它是采用RTU远动终端装置传送信号。
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2014/12/26 20:24:42
#7楼
楼主你看看现在的变送器为什么都是4-20mA信号你就明白了!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/12/26 20:30:17
#8楼
这个要看使用需求
价格上差不多
24388
dlr
文章数:4419
年度积分:1207
历史总积分:24388
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/12/26 21:30:02
#9楼
   
   任何控制装置都是由现场仪表(或传感器)和控制室仪表(各单元电路)组成的,所以两者的区别是:4-20MA电流信号是现场仪表与控制室仪表的联络信号;由于电流源信号便于远传,其不受导线电阻与接收仪表内阻的影响,可保持数据的传送精度。0-10v电压信号是控制室仪表各单元间的联络信号,所有的控制室的仪表及各种功能单元都是采用并联联接,在使用中更换、处理某一单元时,对整个控制装置的运行不会造成影响。
   4-20MA电流信号是国际标准信号,其应用最广泛。
   0-10v电压信号现已不多见了。其最辉煌的时候是用在组装式仪表中,所谓组装式仪表类似于模拟计算机控制装置,当时其现场仪表使用了0-10MA或4-20MA信号,而其所有的功能组件则使用的是0-10v的电压信号,原因是:其所有的功能组件使用的线性集成电路及TTL数字集成电路,故其装置内的运算信号电平采用了0-10v。
[此贴子已经被作者于2014/12/26 21:31:15编辑过]