您现在所在的是:

电工技术

回帖:28个,阅读:1287 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

烧了一台水泵

22591
liuxd6909
文章数:11966
年度积分:159
历史总积分:22591
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/12/18 19:20:01
#0楼
生产线已交业主使用。昨晚,进磨水渣偏干,据说中控曾开启喷水泵,但开了半天没开起来,結果今早一看,喷水泵盘都盘不动,泵冻住了。想法化开后,带电依然不转。再检查,水泵电机烧了。
此帖发自论坛手机版
思想决定高度
21464
hwl123
文章数:5848
年度积分:368
历史总积分:21464
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2014/12/18 19:28:37
#1楼
难道没有过载保护?
此帖发自论坛手机版
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/18 19:34:38
#2楼
看来是电机堵转,没热保护吗?
7202
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:158
历史总积分:7202
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2014/12/18 19:59:52
#3楼
开不起来不去查原因的,用电动机综合保护器吧
此帖发自论坛手机版
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/12/18 20:05:37
#4楼
就是呀,电机堵转,有一会工夫就烧了。难道味道都没闻见吗?电机烧的时候那气味可大了。估计这个泵不重要,否则居然连个保护都没有吗?最基本的是热过载保护,应该有,必须有。
我是你的朋友
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/12/18 20:28:51
#5楼
哪里哦!
现在就结冰了?
电机都没有保护啊!
29037
秀空
文章数:13492
年度积分:529
历史总积分:29037
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2014/12/18 20:44:22
#6楼
南方水不结冰
此帖发自论坛手机版
6459
1041858828
文章数:434
年度积分:50
历史总积分:6459
注册时间:2012/4/21
发站内信
发表于:2014/12/18 21:11:20
#7楼
我们这里55KW电机降压起动,用在搅拌机上没保护~,经每班最后2小时电流在125A左右,你要加热保护就不能正常生产.去年换了一部分减速机,加大传动比.
此帖发自论坛手机版
86078
ZCMY 版主
文章数:47535
年度积分:597
历史总积分:86078
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/12/18 21:24:24
#8楼
在北方的话应当能考虑到会结冰的;
连个热保护都不装;表情
3369
zssaqk
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:3369
注册时间:2014/1/8
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/12/18 21:42:14
#9楼
电机应该配有电动机保护,难道是保护装置拒动?