   哪位有会修三菱MR-J2S-20A或20B伺服控制器的。警报内容AL E9?
有的联系我,详谈。
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2014/12/12 20:37:02
#1楼
内部主电路问题,这个三菱的维修点可以修的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1038
黑桃三
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:1038
注册时间:2006/8/7
发站内信
发表于:2014/12/12 20:46:58
#2楼
回复 #1楼 fumz78
我这好像没有
10598
xquan
文章数:2951
年度积分:326
历史总积分:10598
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2014/12/12 21:12:43
#3楼
附件 捕捉.jpg
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/12/12 21:24:58
#4楼
呵呵,只能寄送到维修处!
此帖发自论坛手机版
10598
xquan
文章数:2951
年度积分:326
历史总积分:10598
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2014/12/12 21:30:38
#5楼
外出随便找一间工控维修的立马搞定…不要浪费时间
6544
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6544
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/12/12 21:45:40
#6楼
E9 表示主回路三相输入电压没有,测量查看伺服三相输入端是否有电压,电压是否正常。
此帖发自论坛手机版
6544
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6544
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/12/12 21:46:26
#7楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/12/12 21:50:30
#8楼
自己搞不定就花钱送修吧。
此帖发自论坛手机版
有问题可加
1038
黑桃三
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:1038
注册时间:2006/8/7
发站内信
发表于:2014/12/12 22:33:05
#9楼
回复 #6楼 eyujiedianqi
外部没有问题的,是内部主板故障