我们一台变频器出现故障了,不知道什么原因引起啊,求大侠指教一下!
故障:按启动按钮,变频器10HZ启动,有频率无电流显示,电机不转;到达30S后,转中速30HZ,还是没电流,电机不转,最后转50HZ运行,同样故障。
是什么原因呢?
21464
hwl123
文章数:5848
年度积分:368
历史总积分:21464
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2014/12/12 17:48:43
#1楼
难道电机没有接到变频器上?
此帖发自论坛手机版
17953
329345277
文章数:5647
年度积分:513
历史总积分:17953
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2014/12/12 17:54:49
#2楼
和楼上有同感,断电,测量变频器输出电阻看看负载怎么样
此帖发自论坛手机版
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/12 17:59:34
#3楼
空载运行了?
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
7202
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:158
历史总积分:7202
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2014/12/12 18:07:45
#4楼
没碰着这样的事
此帖发自论坛手机版
22584
liuxd6909
文章数:11961
年度积分:152
历史总积分:22584
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/12/12 18:08:26
#5楼
空载不能运行
此帖发自论坛手机版
思想决定高度
4729
linyiaolei
文章数:477
年度积分:62
历史总积分:4729
注册时间:2009/9/30
发站内信
发表于:2014/12/12 18:12:37
#6楼
论坛里面好像有变频器无输出电流的解决方法的帖子
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/12 19:05:13
#7楼
没有见过这样的情况!
758
yaojie1980
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:758
注册时间:2014/11/10
发站内信
发表于:2014/12/12 19:13:24
#8楼
检查电机接线,绝大多数都是负载开路。但是变频器应该报故障啊
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/12/12 22:22:56
#9楼
没遇到这种奇怪的现象,楼主在好好看看变频器是否正确连接电动机了。