23011
bnnyygy
文章数:6553
年度积分:284
历史总积分:23011
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2014/12/12 14:50:45
#0楼
硬件,FX3U-16M  FX2N-2AD  TB买的2个4~20MA 温度变送器。


现在有一个问题。

硬件接线。

+24V 变送器+ 变送器-到 2AD的I IN1 IIN2 COM1 COM2 接电源负极。

例子的程序,观察 D 存储器 数据是0。。

串联万用表 有30MA电流。D值还是0

直接DC5V 接V IN1 VIN2 D值有变化。2个通道都在变化。。。
附件 QQ图片20141212144640.jpg
我想问问。。FX2AD模块 电流输入坏的嘛?

还是我不会用啊。菜鸟 ,老手给我说说。
23011
bnnyygy
文章数:6553
年度积分:284
历史总积分:23011
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2014/12/12 14:52:08
#1楼
我直接接的VIN1 输入端
附件 QQ图片20141212145140.jpg
23011
bnnyygy
文章数:6553
年度积分:284
历史总积分:23011
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2014/12/12 14:53:26
#2楼
哦,明白了 电流需要在输入到地接一个250欧姆电阻啊。。

关键怎么2个通道都在变化呢
87053
ZCMY 版主
文章数:47766
年度积分:260
历史总积分:87053
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/12/12 15:28:42
#3楼
电流输入时,必须对应通道的VIN及Iin端子短接在一起;你只接Iin及COM是不行的;
23011
bnnyygy
文章数:6553
年度积分:284
历史总积分:23011
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2014/12/12 16:07:00
#4楼
需要连接250欧姆电阻吗?vin iin并联就行了?表情
此帖发自论坛手机版
644
可遇是不可
文章数:0
年度积分:50
历史总积分:644
注册时间:2014/12/9
发站内信
发表于:2014/12/12 23:42:59
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
87053
ZCMY 版主
文章数:47766
年度积分:260
历史总积分:87053
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/12/13 10:10:42
#6楼
回复 #4楼 bnnyygy
不需电阻;
VIN与IIN短接就行;
7396
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:86
历史总积分:7396
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2014/12/13 10:22:15
#7楼
回复 #6楼 ZCMY
老版   他这个串接万用表都30毫安了    程序监视不显示超量程吗?
11803
ytthink
文章数:2280
年度积分:71
历史总积分:11803
注册时间:2013/11/25
发站内信
发表于:2014/12/13 10:23:16
#8楼
30ma电流,这么大
此帖发自论坛手机版
11873
gzg_00
文章数:8995
年度积分:50
历史总积分:11873
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2014/12/13 11:54:16
#9楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>