您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:572 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

变电站直流屏问题

12000
346953791
文章数:2980
年度积分:428
历史总积分:12000
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2014/11/27 21:09:22
#0楼
直流柜子报支路绝缘异常。。难道是有接地?
此帖发自手机工控论坛
12000
346953791
文章数:2980
年度积分:428
历史总积分:12000
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2014/11/27 21:12:20
#1楼
上个图给大家看看。。
附件 IMG_20141127_210731.jpg
附件 IMG_20141127_210648.jpg
[此贴子已经被作者于2014/11/27 21:13:55编辑过]
此帖发自手机工控论坛
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/11/27 21:36:28
#2楼
复位看看
有些是误报
要是不是误报就检查对应的母线绝缘
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/11/27 22:05:53
#3楼
是不是误报都应检查支路和母线的绝缘情况。
12000
346953791
文章数:2980
年度积分:428
历史总积分:12000
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2014/11/28 13:17:14
#4楼
以下是引用wenquan7532014/11/27 21:36:28的发言:
复位看看
有些是误报
要是不是误报就检查对应的母线绝缘
不是误报,复位过了。。
此帖发自手机工控论坛
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/28 13:32:29
#5楼
确定不是误报,那就要仔细检查了。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/11/28 18:20:09
#6楼
回复 #5楼 fywsch
那就看看具体的报警绝缘数值
太低就得仔细检查
环境的湿度也会有影响
12000
346953791
文章数:2980
年度积分:428
历史总积分:12000
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2014/11/28 18:30:39
#7楼
回复 #6楼 wenquan753
绝缘数值在装置上是看不到的。。只能测量了。。。
3369
zssaqk
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:3369
注册时间:2014/1/8
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/11/28 22:09:59
#8楼
用直流系统绝缘监测仪检查一下
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2014/11/29 10:18:07
#9楼
看看正极支撑物的温度,柜子里的小母线
[此贴子已经被作者于2014/11/29 10:19:36编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004