您现在所在的是:

电工技术

回帖:24个,阅读:1110 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11473
346953791
文章数:2897
年度积分:940
历史总积分:11473
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2014/11/23 22:30:45
#10楼
看着像是半导电层。。那个要倒角,边缘整齐才算合格。。
此帖发自手机工控论坛
20523
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:402
历史总积分:20523
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2014/11/24 7:54:48
#11楼
你这个还是半成品吧?地线还没做,要用铜线捆扎并且锡焊,半导电层好像留的有点少,分支手套也没有吧?图看不出完整的样子,绝缘套管和应力管也没有,每个电缆终端附件箱子里都有说明书的,严格按照说明书要求做。做之前摇测绝缘,完成之后测绝缘并进行试验,实在没条件,至少测绝缘。
11007
华星电仪
文章数:1574
年度积分:65
历史总积分:11007
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/24 9:38:06
#12楼
半导电层剥切不规范,内绝缘不能损坏,导电铜皮要焊接地铜网,电缆头不管是冷缩热缩都是有规范的,做完都要打耐压,通过试验才能投用的
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
3847
anheng
文章数:1081
年度积分:50
历史总积分:3847
注册时间:2007/2/8
发站内信
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/11/24 9:50:25
#13楼
冷缩管没有到位,肯定漏电。
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
12138
logo1979
文章数:4171
年度积分:62
历史总积分:12138
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2014/11/24 10:54:23
#14楼
回复 #1楼 ZHTOK
这是做在做端子头,半导电就是那层黑色,切割的呲牙咧嘴,不知道符不符合规范
7026
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:294
历史总积分:7026
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2014/11/24 11:09:18
#15楼
全部做完估计能用,不过也太不专业了,那黑皮是削的吧,轻轻的刻下去就容易多了。
950
jszdm
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:950
注册时间:2006/2/6
发站内信
发表于:2014/11/24 11:21:49
#16楼
表情
623
串口服务器
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:623
注册时间:2013/7/30
发站内信
发表于:2014/11/24 13:12:54
#17楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4200
123321lwq
文章数:1120
年度积分:192
历史总积分:4200
注册时间:2014/1/17
发站内信
2018论坛魅力之星
发表于:2016/11/22 17:13:42
#18楼
半导层是拿砍刀砍的吗?不是很均衡噢!绝缘层抛的看起来还行,问题不大!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
9415
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/11/22 17:38:19
#19楼
这个绝缘要弄好,要测量,不然是有责任的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报