2014.11.21事故

7202
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:158
历史总积分:7202
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2014/11/22 9:17:28
#20楼
改线路几个钱,一条命多钱,俺这是每个星期实验一次急停
12385
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:50
历史总积分:12385
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/11/22 9:29:44
#21楼
紧急按钮不紧急。
嘿嘿。。。
谁会犯这种低级错误的设计呢?
偶怀疑是紧急按钮的触点不好用罢了,厂里见过好多次按钮的触点接触不良造成紧急按钮失灵的现象。
20082
honghaii
文章数:7989
年度积分:445
历史总积分:20082
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2014/11/22 12:10:30
#22楼
紧急停止按钮一般都是用常闭串在控制回路中,跟接触不良没关系吧。
4877
liujiandong7
文章数:1326
年度积分:74
历史总积分:4877
注册时间:2014/10/30
发站内信
发表于:2014/11/22 13:27:14
#23楼
怎么控制电源和主回路不是同一电源吗,怎么还取的别的啊,多危险啊
此帖发自手机工控论坛
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/11/22 13:53:02
#24楼
记得刚参加工作那年,一进工厂,首先做的是安全教育,学习工厂制定的安全守则。安全科长给我们讲,这里面(指安全守则)中每一条都是一个人身事故或者设备事故所总结的,日积月累到今天,就形成了这个条例。也就是说,这里面每一条都包含着血的教训或财产损失的教训。这是用教训写成的条例。

多么的刻骨铭心哈

不过我们做任何的产品设计,不能总是靠自己的失败去总结经验,别人的经验,前辈的经验,同样可以、也必须借鉴呀。否则,自己要付出的代价就太大了。急停(也叫安全停车),他不是某个环节的,应该是系统的,只要是蘑菇头按钮按下,整个系统都停止工作,这是常识呀。
我是你的朋友
20082
honghaii
文章数:7989
年度积分:445
历史总积分:20082
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2014/11/22 18:16:40
#25楼
这个设备(振动筛)用空气开关直接启动,没用电磁启动,单独的一路控制,没纳入另外的控制系统中。这个我平时还真没注意,工作失职。
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/11/22 19:15:25
#26楼
人的安全第一,善于总结经验教训就好。
11766
gjf201337
文章数:2611
年度积分:181
历史总积分:11766
注册时间:2013/11/1
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2014/11/22 19:23:22
#27楼
只有关机器电源了,你的这种情况。有些机器要求紧急停止需要按逻辑顺序停止
享受生活
3369
zssaqk
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:3369
注册时间:2014/1/8
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/11/22 19:47:00
#28楼
没做启动试验,或者做了根本没考虑急停功能。